Fister
Коллеги, добрый день.

Подскажите пожалуйста, существуют ли какие-то нормы/рекомендации по прокладке кабелей от ПЧ до двигателей? В найденных рекомендациях на VLT есть указания на тип кабелей (у нас трассы 15-20 м) - прокладывать экранированным кабелем. И все.
Интересует вопрос - можно ли разрывать данный кабель по трассе. Например, ранее проложили трассу - 15м. Не хватает еще 10. Ставим клемную коробку, наращиваем кабель.
На одном из объектов было требование - безразрывная прокладка от ПЧ до клемной коробки двигателя вентилятора. И его все вополняли.

Заранее благодарен.
DriverFirst
Цитата(Fister @ 17.1.2022, 13:16) *
На одном из объектов было требование - безразрывная прокладка от ПЧ до клемной коробки двигателя вентилятора. И его все вополняли.
Заранее благодарен.

Так это не только требование к вновь вводимым в эксплуатацию кабельным линиям от ПЧ к двигателям. Те же требования и к КЛ от пускателей к ЭД и к много ещё каким кабельным линиям. То, что вы написали "на одном из объектов", на самом деле, требования согласно СНиП, которые сейчас заменены другими нормативными актами.
З. Ы. А уж тем более, если кабельная линия проложена во взрывоопасной зоне.
kosmos440o
Цитата(Fister @ 17.1.2022, 14:16) *
Коллеги, добрый день.

Подскажите пожалуйста, существуют ли какие-то нормы/рекомендации по прокладке кабелей от ПЧ до двигателей? В найденных рекомендациях на VLT есть указания на тип кабелей (у нас трассы 15-20 м) - прокладывать экранированным кабелем. И все.
Интересует вопрос - можно ли разрывать данный кабель по трассе. Например, ранее проложили трассу - 15м. Не хватает еще 10. Ставим клемную коробку, наращиваем кабель.
На одном из объектов было требование - безразрывная прокладка от ПЧ до клемной коробки двигателя вентилятора. И его все вополняли.

Заранее благодарен.

Технически, нарастить можно, тем более если в клеммной коробке с доступом. Лучше зажимы использовать, а не винтовые соединения, и помощнее. Противопоказаний от производителей ПЧ нет, и ничего плохого не будет.