подскажите в чем причина плохого пуска горелки elco VG6/1600 DP
ситуация в следующем:
на этапе пуска при закрытии воздушной заслонки до положения розжига с предварительным розжигом (заслонка закрывается до 15 градусов) вместо открытия газового клапана переходит в режим проверки реле (открывает заслонку до 90 градусов). в некоторых случаях на этом этапе выходит в аварию, в некоторых случаях запускается со второй-третьей попытки, чаще пускается сразу. заодно заметил что при пуске до выхода в малый режим пламя колыхается (ощущение что недостаточный напор газа). в режиме постоянной работы на низком пламени (24 градуса) работает нормально без ошибок. пробовали менять газовый клапан результата никакого.