Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вытяжка из подвала будет так работать? Помогите разобраться
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
dimac
Нужна помощь знающего спеца! Дайте направление копать.

Есть подвальное помещение с окнами перепланированное под жилье. Необходимо сделать отвод воздуха из санузлов.
Приточно вытяжную вентиляцию организовать нет возможности. Домовую вентиляцию в подвал не завели.
Площади санузлов 4м2.
Вентиляция под потолком на одном горизонтальном уровне ведет на улицу.

Приток воздуха будет естественный из окна. А вытяжка принудительная.
Со своего опыта и знаний, подскажите по поводу эффективности и живучести этого проекта:

Проект 1: Общая труба на улицу с вентилятором

Проект 2: Отдельные трубы на улицу с персональным вентилтором в санузле.

LordN
будет, а почему нет-то?
только, по возможности, сместите вытяжные решетки ближе к горшкам.
и в дверях или в стенах с/у сделайте переточные решетки, лучше чтоб они были где-то в районе полотенцесушителей
WAKO
Не помешает добавить клапана или использовать регулируемые решетки, чтобы была возможность сбалансировать расходы по санузлам.
Судя по планировке это хостел или гостиница. Если предполагается получение разрешений или согласований, имейте ввиду что выводить вытяжку на фасад не допускается. Выхлоп должен быть выше кровли.
lovial
Цитата(dimac @ 13.1.2022, 23:39) *
Проект 2: Отдельные трубы на улицу с персональным вентилтором в санузле.

Встречал вариант 2, вентилятор "завязан" на включение света в санузле с выбегом в 10 минут через релюшку. Ну и обратный клапан нужен, чтобы ветром через вывод на фасад не задувало внутрь.
Теоретически и на вариант 1 можно так же, но обязательно с обратными клапанами.
П.С. Вытяжные решетки да, как LordN подсказал, лучше всего прямо над унитазом или в стене, дальней от двери...
ИОВ
Цитата(WAKO @ 14.1.2022, 10:25) *
Если предполагается получение разрешений или согласований ...

В этом случае там вообще по нормам не разрешается жилые помещения устраивать.
dimac
Благодарю!

В целом понятно. Единственное подскажите по варианту 1 с одним вентилятором - если из трех санузлов делать трасы разной протяженности и трубой одного диаметра размера, будет несбалансировано ?
Может быть такое, что с какой то точки просто не будет тяги ?
Нужно обращатсья за расчетом к инженеру ?
zaharov63
- возможно, но, как отвечали выше, должно быть чем регулировать расходы по ответвлениям
- с подбором вентилятора - да, есть вероятность накосячить.
lovial
Цитата(dimac @ 18.1.2022, 1:54) *
Благодарю!

В целом понятно. Единственное подскажите по варианту 1 с одним вентилятором - если из трех санузлов делать трасы разной протяженности и трубой одного диаметра размера, будет несбалансировано ?
Может быть такое, что с какой то точки просто не будет тяги ?
Нужно обращатсья за расчетом к инженеру ?

Не нужно. Ставите регулируемые диффузоры (типа такого https://tolyatti.tiu.ru/p306655094-diffuzor...versalnyj.html) - там середина вкручивается-выкручивается, меняя ширину кольцевой щели и тем самым регулируя расход. Запускаете вентилятор, с зажигалкой проходите по диффузорам, где тяга самая большая - немного прикручиваете. Ну и гарантируете приток воздуха в санузел - без него ни с вентилятором, ни без него тяги не будет...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.