Здравствуйте, уважаемые коллеги и однофорумчане, не кидайтесь палками , занимаюсь аупт всего 3ю неделю, при расчете спринклерной системы пожаротушения возник некий вопрос. Имеется несимметричный кольцевой питающий трубопровод и рядок с 7 оросителями (Файл прикрепляю) , помещение первой группы, значит МИНИМАЛЬНАЯ орошаемая площадь ауп будет равна 60 м2, но при расчете вышло что при такой площади входит всего 6 оросителей, которые не в состоянии обеспечить минимальный расход по СП 485, равный 10 л/с, а вот увеличение до 7 оросителей обеспечивает этот расход, но и зона увеличивается; Всем известный Макаревич Вячеслав Валерьевич советует в таком случае добавлять оросители в расчетную зону, пока не будет получен нормативный расход, но этот совет был дан очень давно и относился еще к СП5, так вот и собственно вопрос: на практике можно ли увеличивать зону орошения, и в каких пределах, если можно, да и что будет за такое деяние, а то уж очень удобный способ получается .
Может еще и заодно кто нибудь объяснит, какая разница в кольцевых и тупиковых секциях трубопровода и какой из них предпочтительнее?
Всем заранее огромное спасибо