Цитата(спецтех @ 13.1.2022, 9:51)
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Ситуация следующая. Существующая венткамера, в которой установлены приточные вентиляторы в искробезопасном исполнении, но нет огнезадерживающих клапанов НО. Сейчас их нужно установить. Должны ли они быть также в искробезопасном исполнении? если можно с ссылкой на литературу. Или это и так логично? Клапаны электромеханические НО на 220В
СП 60.13330.2020
Цитата
7.9.3 Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать:
а) при его размещении в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах систем, обслуживающих эти помещения;
7.9.1 Вентиляторы, кондиционеры, приточные камеры, воздухонагреватели, теплоутилизаторы, пылеуловители, фильтры, клапаны, шумоглушители и др. (далее – оборудование)
Есть ещё п. 7.9.4, но, как понимаю, проектные решения не по нему были, т.к.
приточные вентиляторы в искробезопасном исполненииВ другой теме уже был мой совет Вам:
Цитата(ИОВ @ 11.1.2022, 14:58)
Вам надо начать с тщательного изучения СП 60.13330.2020