спецтех
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Ситуация следующая. Существующая венткамера, в которой установлены приточные вентиляторы в искробезопасном исполнении, но нет огнезадерживающих клапанов НО. Сейчас их нужно установить. Должны ли они быть также в искробезопасном исполнении? если можно с ссылкой на литературу. Или это и так логично? Клапаны электромеханические НО на 220В
Странная Белка
Вопросик для Песочницы конечно.. Искробезопасность зависит от перемещаемой среды или от окружающей среды - взрывоопасные газы, пыль присутствуют?
И только вентиляторы искробезопасные? А приводы воздушных клапанов?
спецтех
А приводы воздушных клапанов?


Про них и вопрос
ИОВ
Цитата(спецтех @ 13.1.2022, 9:51) *
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Ситуация следующая. Существующая венткамера, в которой установлены приточные вентиляторы в искробезопасном исполнении, но нет огнезадерживающих клапанов НО. Сейчас их нужно установить. Должны ли они быть также в искробезопасном исполнении? если можно с ссылкой на литературу. Или это и так логично? Клапаны электромеханические НО на 220В

СП 60.13330.2020
Цитата
7.9.3 Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать:
а) при его размещении в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах систем, обслуживающих эти помещения;

7.9.1 Вентиляторы, кондиционеры, приточные камеры, воздухонагреватели, теплоутилизаторы, пылеуловители, фильтры, клапаны, шумоглушители и др. (далее – оборудование)

Есть ещё п. 7.9.4, но, как понимаю, проектные решения не по нему были, т.к. приточные вентиляторы в искробезопасном исполнении

В другой теме уже был мой совет Вам:
Цитата(ИОВ @ 11.1.2022, 14:58) *
Вам надо начать с тщательного изучения СП 60.13330.2020
спецтех
Большое спасибо. Именно этим и занимаюсь. Видимо нужен перерыв, упускаю нужные вещи. Еще раз большое спасибо


Получается, если в венткамере устанавливается несколько вентиляторов, из которых только часть обслуживает помещения категории А, то только на них и нужно ставить искробезопасное исполнение, а на другие нет
ИОВ
Цитата(спецтех @ 13.1.2022, 16:42) *
Получается, если в венткамере устанавливается несколько вентиляторов, из которых только часть обслуживает помещения категории А, то только на них и нужно ставить искробезопасное исполнение, а на другие нет

Похоже, вы превращаете проектирование в игру в "вопросы-ответы".
С Вашим багажом знаний надо, и в правду, в Песочницу. И не надо этого стеснятся, все когда-то начинали. Но незнание СП 60 у Вас вопиющее - в Песочнице тоже каждый пункт СП находить для Вас и разжёвывать не станут.
Читайте последний абзац п. 7.10.11 СП 60.
С учётом того, что для кат. А у Вас приточки в искробезопасном исполнении, то возникает вопрос, насколько эта венткамера вообще соответствует действующим нормам. Либо часть решений избыточна, либо нарушаются нормы.
Странная Белка
QUOTE (спецтех @ 13.1.2022, 16:38) *
А приводы воздушных клапанов?


Про них и вопрос

Воздушные клапаны и огнезащитные клапаны - это две большие разницы.
Вобщем учите матчасть в виде СП 60.13330 и 7.13130. Там в начале еще и определения элементов систем заодно почитайте.