Полная версия этой страницы: Сброс счётчика наработки вентилятора охлаждения Vacon FLow 100
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
xfox
Есть частотник: Vacon FLOW 100. При работе ПЧ на дисплее возникает сообщение об ошибке: 32 (отказ идентификатор 312), по документации эта ошибка говорит о превышении времени наработки вентилятора охлаждения. Все пункты руководства по сбросу времени наработки выполняли, но счётчик не обнуляется и ошибка возникает вновь. Всё-бы ничего, но при этой ошибке невозможно дистанционное управление по интерфейсу. Кто владеет достоверной информацией по данной проблеме, не проходите мимо.
LordN
а саппорт данфоса что говорит по этому поводу?
Взводатор
Добрый день!
Как то решился этот вопрос? У меня то же самое, а наша местная поддержка пока молчит - отправляет к конкретному специалисту, а тот не берет трубку.
Sneg-35
Цитата(xfox @ 11.1.2022, 10:27) *
Есть частотник: Vacon FLOW 100. При работе ПЧ на дисплее возникает сообщение об ошибке: 32 (отказ идентификатор 312), по документации эта ошибка говорит о превышении времени наработки вентилятора охлаждения. Все пункты руководства по сбросу времени наработки выполняли, но счётчик не обнуляется и ошибка возникает вновь. Всё-бы ничего, но при этой ошибке невозможно дистанционное управление по интерфейсу. Кто владеет достоверной информацией по данной проблеме, не проходите мимо.

Возможно скорость вентилятора отличается от задания скорости. ПЧ не перегревается?
Взводатор
Цитата(Sneg-35 @ 1.8.2023, 8:22) *
Возможно скорость вентилятора отличается от задания скорости. ПЧ не перегревается?


Да нет - работает нормально. Только авария висит. Хотелось бы убрать ее, чтоб все было по фен-шую.

Цитата(Sneg-35 @ 1.8.2023, 8:22) *
Возможно скорость вентилятора отличается от задания скорости. ПЧ не перегревается?


Да нет - работает нормально. Только авария висит. Хотелось бы убрать ее, чтоб все было по фен-шую.
m3F
Цитата(Взводатор @ 10.7.2023, 14:49) *
Добрый день!
Как то решился этот вопрос? У меня то же самое, а наша местная поддержка пока молчит - отправляет к конкретному специалисту, а тот не берет трубку.

Посмотрите в ПЧ наличие параметров:
V5.6.1.5 Fan Lifetime
P5.6.1.6 Fan lifetime alarm limit
B5.6.1.7 Fan lifetime reset

Через B5.6.1.7 можно сбросить время работы вентилятора. Если в вашей прошивке данных параметров нет, можно попробовать сбросить через ID (у параметра B5.6.1.7 ID = 823).