Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сопротивление пластины с отверстиями
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Neowise
Нужно создать в канале 500х250 мм сопротивление воздушному потоку примерно в 50... 80 Па при расходе 500 м3/ч.
Предполагается поставить пластину с отверстиями (или сетку, если подойдет). Скажите пожалуйста сколько и каким диаметром нужно сделать отверстий или где можно посмотреть расчет такой пластины (сетки).
Skaramush
Расчёт перфорации в справочнике Староверова.
Neowise
Спасибо, посмотрю.
Neowise
Посчитал по справочнику Идельчика.
tiptop
Цитата(Neowise @ 9.1.2022, 21:00) *
Посчитал по справочнику Идельчика.

Какой результат?
Neowise
Результат расчета: 59 отв. d20 мм в пластине 500х250 мм
Neowise
Сделал для проверки идеи.
alem
Нормально. Я две таких обычно делаю, и сдвигом регулирую сопротивление, отлично работает, поток быстро в сплошной сливается.
Skaramush
Да, шаг выдержан. Выравнивание будет. При шаге менее двух диаметров это уже сетка.
Neowise
С пластиной более менее разобрались. Спасибо за советы.
Еще вопрос. Достался термоманометр Тесто 425, который со струной.
Колпачек потерян, что можно взамен приспособить ?
Есть какой нибудь альтернативный колпачек,
чтобы не выдумывать ?
Skaramush
Из кембрика сделать. Или если найти, наконечник с ножки табуретки.
Neowise
Ок. спасибо.
alem
Я из резиновой трубки делаю, просто кусок трубки. Датчик он закрывает.
nick2
Цитата(Neowise @ 4.2.2022, 15:55) *
Колпачек потерян, что можно взамен приспособить ?
Есть какой нибудь альтернативный колпачек,
чтобы не выдумывать ?

термоусадка подойдет?
Neowise
Колпачок от шариковой ручки подошел.
Neowise
Еще достался Тесто 512. Это стоящий прибор или не очень ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.