Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Управление горелкой на жидком топливе (отработка масла).
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
SERGOLD
Захаров Виталий разработал схему управления горелкой.
Проверил автоматику в течение 2 лет - работает нормально.

Схема обнародована с комментарием автора в ютубе в 2020г:
https://youtu.be/XzaGGTEBZFo

Cхема Захарова В.:



В схеме опечатка:
ВЛ68 (60с) - задержка включения. ВЛ67 (90с) - задержка выключения.
Модификация с питанием АС 220V - есть.



https://rele.ru/files/texop/rele vremeni/vl-64-69.pdf

Доработка схемы Захарова В.
добавление фотореле FR01 (Р3) и реле FINDER 4052 (Р1, Р2, Р4) с катушкой AC220V:



Какие есть недостатки в схемах - ?
SERGOLD
Цитата(SERGOLD @ 4.1.2022, 8:51) *
В схеме опечатка: ВЛ68 (60с) - задержка включения. ВЛ67 (90с) - задержка выключения.
Какие есть недостатки в схемах - ?

Опечатки нет, все правильно.
Оба таймера с задержкой включения - ВЛ68.

SERGOLD
Подтверждение автора схемы - Виталий Захаров,
2 часа назад:
"Это быстро делалось из того что было в поле зрения, сама собой со специализированной аппаратурой было бы ещё быстрее и эстетичнее, я бы програмируемое релле овен на несколько выходов применил, а спец поджиговый тр р, ещё круче, но дорого,
и чесно скажу мой вариант отработал без единого сбоя,
потом отработка стала дороже и сейчас комбинирую газ с дровами".
https://youtu.be/XzaGGTEBZFo
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.