Коллеги, приветствую.
Есть система KNX, преимущественно на Schneider Electric. При попытке подключения к приборам с целью загрузки обновлений адерсуемых групп видим что BCUs запаролены. Исходный интегратор утверждает что не использовал пароли, а подобное поведение оборудования может быть последствием взлома. Возможно ли сбросить пароль BCU в полевых условиях?
ANTim
Если открыты порты, то почти наверняка результат атаки. Их много обсуждали на фейсбуке и в телеге. Без помощи производителя или спецов по комп. Безопасности не вскрыть. Если есть зеннио и он запаролен, то есть вариант отправить один девайс им, они пришлют bcu пароль. Пока было, что на взломанную инсталляцию один пароль на все устройства.
Tue8day
Поможет только перепрошивка устройства производителем, по другому это не решается
https://support.knx.org/hc/en-us/articles/3...4047%20decimal).
leonid
1. Никакие спецы по комп. безопасности проблему не решат. Не пишите и не читайте глупости.
2. На заводе -
а. сбросят у-во на заводские установки (это делают почти все, минус - надо высылать все у-ва)
б. если это Zennio (Zennio FOREVER!) - высылаете им 1 у-во из всего проекта, они ЧИТАЮТ пароль, вам его соообщают и золотая рыбка у вас в кармане (или где там еще smile.gif ) - все остальные у-ва вы с этим паролем "оживляете" сами.