Здравствуйте.
Вводные данные:
Стоит задача организовать приточку в квартиру на 15 этаже на +-150м3 и системой очистки G4+F9(с угольным наполнителем). Регион Челябинск, забортный воздух прямо скажем не ахти, а дома особенный ребенок. Отсюда и требования по объему и качеству воздуха. Бюджет крайне ограничен, поэтому проектирую и монтировать буду сам. Не инженер, но 10 лет отработал в стройке и кое какие технические знания и понимания имеются. Но без Вашей помощи не разберусь
Вопросы:
1. Производительность вентилятора (оборудование смотрел ВЕНТС серии ВКМ). Трасса по квартире короткая с общим сопротивлением около 40Па. Вопрос в понижении давления на фильтрах. В сети нашел сопротивление G4 50-250Па, F9 125-450Па. Итого сопротивление сети получаем 215-740Па.
125 вентилятор не проходит, 160 может прокачать 150м3 до 320Па (что мало даже с четом закладывания 2-го начального сопротивления фильтров), дальше либо менять фильтр (не особо эффективное использование ресурса фильтра), либо идти на снижение производительности.
200 прокачает 150м3 до 400Па, но тут я боюсь что при сильном понижении оборотов при новых фильтрах будет гул двигателя, Ибо при сопротивлении в 215Па производительность будет 625м3
Итого сам вопрос: какое реальное сопротивление дают фильтры при их адекватном загрязнении? и какой вентилятор взять 160 или 200?
2. Разбираюсь в балансировке системы по расходу. Встал вопрос на который не могу найти ответ. Имеем трассу из круглого оцинкованного воздуховода 125 диаметра с расходом 150м3 и скорость в канале 3,4м/с. На конце канала 90 отвод и анемостат. В этот канал устанавливается т-образный тройник. до и после тройника трасс метра по 3-4. больше никаких сопротивлений нет.
Вопрос: какой расход воздуха уйдет в тройник?
3. Достаточен ли уровень фильтрации для ребенка аллергика? Аллергия на пыльцу ощутимая, но не острая.
Не судите строго. я только учусь
Заранее всем спасибо.