Формирую структурную схему системы управления - щит управления + датчики + алгоритм.
Состав механики: вытяжной вентилятор с ЧП, работает вытяжкой из объёмного помещения. Помещение: внизу много зелени, наверху - купол из стекла на металлической конструкции. Проблема помещения, это конденсат на поверхности купола, влажность воздуха (надо поддерживать "не более"), а в летний период к этому добавляется регулирование по температуре (не допускать перегрева) под куполом.
Разработчиком ОВ спроектирована вытяжка, воздуховоды уже проложены, это уже данность.
На данный момент предполагаю несколько датчиков по измерению влажности воздуха - ME, датчик образования конденсата - TW, ну и датчики температуры - TE. Количество датчиков по уровням не принципиально, высоты указал на глаз.
Регулирование частотным преобразователем объёма удаляемого воздуха по обратной связи от датчиков. Несколько ПИД регуляторов, сигнал от большего на ЧП.
Вопросы:
- датчик конденсации лучше ставить на стекло?
- какой лучшее место для размещения датчиков конденсации? если форма купол.
- можно ли получить понимание что конденсат вот вот выпадет до его формирования? желательно датчиком + уставка, как можно проще, ибо эксплуатация традиционно плоха переваривает "сложности".
п.с. осушитель не предлагать. да, система с изъянами на мой взгляд, но что есть, то есть.