Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Падение производительности при уменьшении/увеличении сечения трубы.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
Kingpin
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как сильно падает производительность?

Пример:
Я установлю на круглый воздуховод диаметра 160 мм вентилятор производительностью 100 м³/ч, а потом через переходник круглого сечения (длина 300 мм) уменьшу диаметр воздуховода до 125 мм.
Общая длина воздуховода - 3000 мм;
Длина участка 160 мм - 500 мм;
Длина участка диаметра 125 мм - 2200 мм.

Как рассчитать потери? Подскажите, пожалуйста, куда смотреть (нормативная документация), и на что обратить внимание?
vsklokoch
Производительность 100 м3/час при Ф160? Осевик для ванной?
Такой с воздуховодами работает плохо.
В Вашем случае, при расходе 100 м3/час, падение статического давления на воздуховоде составит порядка 5Па.
Основное падение будет на выбросной решетке - порядка 20...30 Па.
У вас график напорной характеристики вентилятора (в инструкциях) имеется? (в него и смотреть)
Вы какой расход хотите получить?

Как видите, информации от Вас так мало, что больше вопросов, чем ответов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.