Добрый день. После монтажа вентиляции на объекте (частный жилой дом) столкнулись с неприятностями. Дом 1 этажный с цокольным помещением и неотапливаемым чердаком. На объекте смонтировали механическую приточную системы вентиляции для 1 этажа, механические и естественные вытяжные системы. Оборудование приточной системы располагается на цокольном этаже, магистральный воздуховод поднимается на неотапливаемый чердак и оттуда через ответвления уходит на каждую отдельную комнату. На каждом ответвлении стоит клапан с электроприводом. Воздуховоды с резиновым уплотнением проложены по чердаку в изоляции толщиной 100мм. Система автоматизации позволяет перекрывать подачу воздуха в любое помещение. Спальня небольшая - 22 м2, воздуховод на ответвлении Ф200мм, через тройник на 2 диффузора воздуховоды Ф160мм. Воздуховоды большого диаметра монтировали по желанию заказчика во избежание шумов. Сейчас при температуре на улице -10*С происходит следующее:
Заказчик перекрывает подачу воздуха в спальню (в спальне 2 приточных диффузора), при этом в один из диффузоров начинает заходить теплый воздух, а из другого диффузора выходит холодный воздух. Такая проблема присутствует во всех помещениях, кроме помещения где расположен всего 1 диффузор. Схема приточной вентиляции во вложении. Подскажите как можно решить данную проблему?
Амиго
Теплый воздух подымается в чердак, там охлаждаеца и идет вниз. Такая циркуляция получается. Не сильная, должна быть, при утепленных воздуховодах.
zaharov63
Цитата(Nikita/sitnikov @ 13.12.2021, 11:56) *
Подскажите как можно решить данную проблему?

Обратные клапаны перед каждым парным диффузором.
Татьяна Олеговна
Цитата(Nikita/sitnikov @ 13.12.2021, 10:56) *
Воздуховоды большого диаметра монтировали по желанию заказчика во избежание шумов.

Там воздухообмен на спальню кубов 100 ? ) и эти 100 подаются по двум ф160 чтобы не было шумов. Забавно )
Цитата(Nikita/sitnikov @ 13.12.2021, 10:56) *
Подскажите как можно решить данную проблему?

а в чем проблема ? Ведь процесс происходит только тогда когда в спальне ни кого нет и вентиляция выключена - ну происходит охлаждение воздуха , подобно тому как оно происходит от окна ... ну добавится нагрузка на сист отопления ...
Варианты:
- не страдать ерундой в плане выключения вентиляции в тех комнатах в которых ни кого нет , умный дом , экономия , управление клапанами с мобилки ... а просто включать вентиляшку на постоянную работу хотя бы на мин скорости.
- смириться с возникшими особенностями
- поставить два клапана вместо одного
- поставить один диффузор вместо двух =) (тем более там и один ф160 избыточен)
alem
Цитата(Nikita/sitnikov @ 13.12.2021, 11:56) *
Подскажите как можно решить данную проблему?


Интересно получилось - кругооборот воздуха в комнате. Дополнительным нагревом можно усугубить, т.к. стратификация увеличится. Проще всего разомкнуть кольцо обратным клапанами.
Амиго
Цитата
Интересно получилось - кругооборот воздуха в комнате.

Согласен. Захочешь так сделать - не сразу получится.
Цитата
Подскажите как можно решить данную проблему?

глушите второй диффузор в комнате. Это проще и дешевле чем с обратными клапанами на всех ветках.
lovial
Цитата(Амиго @ 14.12.2021, 10:54) *
глушите второй диффузор в комнате. Это проще и дешевле чем с обратными клапанами на всех ветках.

Есть подозрение, что и через один диффузор будет циркуляция. Меньше, чем через пару, но будет...
Амиго
Цитата
Есть подозрение, что и через один диффузор будет циркуляция. Меньше, чем через пару, но будет.

может быть. Но скорее всего малозаметно будет.
Цитата
Такая проблема присутствует во всех помещениях, кроме помещения где расположен всего 1 диффузор.

Vano
Если уж такой умный дом прям - в качестве обратных поставить (переставить) кланана с эл приводом до чердака ближе к коридорам - отключили комнату мудрым домом - перекрыли два воздуховода.