Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться. Для расчета по топливу горелки Термопоток исходные данные паспорта: тепл мощность-5200 кВт, макс расход газа 440 нм3/ч, но если считать по максимальной мощности горелки в 5200 квт, то расход будет 650 нм3/ч, какие данные мне принимать в расчете? надо ли перерасчитывать расход газа, или сослаться на паспорт, но тггда я считаю по годовой именно тепловой нагрузке годовые расходы газа, они опять же получаются больше, чем если бы я брала 440 м3/ч, запуталась уже
Bujhm777
22.11.2021, 10:35
Добрый день!
Принимайте крайние максимальные и минимальные значения, иначе могут не принять метрологи при согласовании измерительных комплексов, счётчиков.