dimac
В подвальном помещении хочу посторить вытяжную вентиляцию из санузлов на улицу.
Вентиляция горизонтальная.
ПО расчетам, можно, три обьема воздуха за час вывести при помощи Д=100 круглого пластикового вентканала и канального вентилятора с производительностью 100м3/ч

Вопрос
1. Будет ли система работать, если вентканал имеет несколько сгибов по 90 градусов и общей длинной трассы 13 метров?
2. Прокладка плоского вентканала удобнее при низких потолках подвала. Можно сделать плоский канал переходящий в круглый под вентлиятор и затем обратно в плоский на улицу?




vsklokoch
Ответы:
1. Углы ни причем. Ответ не возможен без сечений и НАПОРНОЙ характеристики вентилятора. (То, что указано на шильдике, как правило, практического смысла не имеет, т.к. это производительность НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИСОЕДИНЕННОГО вентилятора).
2. Можно.

Вопросы:
1. Откуда Вы определили, что вентилятор будет выдавать указанную Вами производительность?
2. Вполне возможно, что бОльшая часть воздуха будет удаляться из с/у №3, остатки из с/у №2, а из с/у №1 удаляться воовбще ничего не будет. Как Вы планируете балансировать систему?
3. Вентилятор на улице или в помещении? Как Вы планируете запускать вентилятор зимой, когда после его остановки замерзший конденсат прихватит крыльчатку?
l-nikolaev
Вентилятор на 85 м3/час (обычный д100 бытового назначения самый дохлый) сможет работать если это санузлы в инд. доме, если это более часто посещаемые санузлы -то больше 3-х мес. нормально не проживет. Пластиковые трубы- тоже для самостроя. Разводка каналов -надо менять, делать забор воздуха через "штаны" (что-бы плечи каналов были примерно равные) если нет -то все будет тянуть через один санузел. Обратные клапана не нужны, тем более такой вентиль не откроет 3 обр. клапана установленных параллельно (силенок не хватит). Плохой проект.
Skaramush
Начнём с того, что без компенсирующего притока это ВООБЩЕ не будет работать.
vsklokoch
Цитата(l-nikolaev @ 18.11.2021, 21:40) *
Пластиковые трубы- тоже для самостроя.

На них так и написано? По ним какой-то другой воздух идет? Попробуйте в запотолочном пространстве 60 мм собрать систему на прямоугольных железках.
Const82
Цитата(vsklokoch @ 18.11.2021, 23:41) *
На них так и написано? По ним какой-то другой воздух идет? Попробуйте в запотолочном пространстве 60 мм собрать систему на прямоугольных железках.

Попробуйте пожарным в общественном здании пластик сдать)).
vsklokoch
В общественном стопудово нельзя. Но в общественном оно и не надо. Там и места за потолками полно и расходы такие, что в пластмасску не пролезет. Хотя...
Для лаборатории ВНИИМ им. Д.И.Менделеева мне пришлось искать как раз пластик.
l-nikolaev
Цитата(vsklokoch @ 18.11.2021, 23:41) *
На них так и написано? По ним какой-то другой воздух идет? Попробуйте в запотолочном пространстве 60 мм собрать систему на прямоугольных железках.


в общем то - ДА. Я имею в виду что ЭТИ три санузла явно не тянут на ИЖС. А, если это хотя-б чуть-чуть общественные санузлы, то аммиак в них въестся так, что микробы оттуда будут килотоннами вываливаться ( я из этих соображений). Ну, и негорючесть, к тому-же.
vsklokoch
Цитата(l-nikolaev @ 19.11.2021, 22:15) *
Я имею в виду что ЭТИ три санузла явно не тянут на ИЖС. А, если это хотя-б чуть-чуть общественные санузлы, то аммиак в них въестся

Полностью согласен. Я почему решил, что это ИЖС; у меня в голове не укладывается качество рисунка ТС и общественное здание (это, конечно, мои трудности rolleyes.gif ).
В принципе, даже ваще совсем полностью наибактерициднейший пластик того же пресловутого Valox, рассчитан все равно в основном на ИЖС.
LordN
Цитата(dimac @ 18.11.2021, 4:20) *
В подвальном помещении хочу посторить вытяжную вентиляцию из санузлов на улицу.
Вентиляция горизонтальная.
ПО расчетам, можно, три обьема воздуха за час вывести при помощи Д=100 круглого пластикового вентканала и канального вентилятора с производительностью 100м3/ч

Вопрос
1. Будет ли система работать, если вентканал имеет несколько сгибов по 90 градусов и общей длинной трассы 13 метров?
2. Прокладка плоского вентканала удобнее при низких потолках подвала. Можно сделать плоский канал переходящий в круглый под вентлиятор и затем обратно в плоский на улицу?


до первого от вента тройника Ду200, от него отвод Ду100 и Ду160 на второй тройник. от второго тройника два отвода на Ду100
удачи
dimac
Цитата(LordN @ 20.11.2021, 18:31) *
до первого от вента тройника Ду200, от него отвод Ду100 и Ду160 на второй тройник. от второго тройника два отвода на Ду100
удачи


О полезная практичная инфа.
Это решает проблему балансировки?
И получается вентилятор будет Д200. Если от вентилятора до выхода на улицу 2 метра до дефлектора. и сейчас такие зимы -5-10 редко в городе. Есть необходимость утеплять канал ?


Цитата(l-nikolaev @ 18.11.2021, 22:40) *
Вентилятор на 85 м3/час (обычный д100 бытового назначения самый дохлый) сможет работать если это санузлы в инд. доме, если это более часто посещаемые санузлы -то больше 3-х мес. нормально не проживет. Пластиковые трубы- тоже для самостроя. Разводка каналов -надо менять, делать забор воздуха через "штаны" (что-бы плечи каналов были примерно равные) если нет -то все будет тянуть через один санузел. Обратные клапана не нужны, тем более такой вентиль не откроет 3 обр. клапана установленных параллельно (силенок не хватит). Плохой проект.



Проекта нет если честно. Это санузлы в жилом подвале. Подумал что обойдусь формулой обьем на сечение и время.
Оказалось что есть особености.
Приток буду делать естественный. Окно в помещение и решетка в стене санузла.
Что такое штаны ?
vsklokoch
Обратный клапан должен быть обязательно. Но на выходе. Где-нибудь поближе к вытяжной решетке. Участок от обратного клапна до выбросной решетки теплоизолируется. Дальше теплоизолировать не нужно.