alexkapl50
Доброго дня.
Экспертиза задает следующие вопросы.
Кто подскажет, что это значит. В паспорте таких данных нет.
Требование в табличном виде. Оборудование- Газовичок-В4874-12000, 2хРДГ-80В, 2хРДСК-50М, СГ-Т2-1000 Ду150 БПЭК ГО 2
Пришлите, если можете пример. Давление в точке подключения 0,3-0,1МПа, рабочее 0,24.

представить пропускную способность регулятора при Ру, Рф, Pмин в соответствии с паспортом на регулятор;
- представить процент загрузки регулятора на Ру, Рф, Рмин при минимальном и максимальном расходе газа потреби-телями.
- представить пропускную способность ГРПШ при Ру, Рф, Рмин при минимальном и максимальном расходе газа потребителями с учетом диапазона измерения узла учета рас-хода газа.
- Принять во внимание пределы изменения давления газа в точке подключения (п. 8.4 технических условий ГРО).
Gibadullina VV
Добрый день, для ответа на вопросы необходимо открыть паспорт на регуляторы газа, паспорт на счетчик и найти таблицу пропускной способности при нужном расходе и давлении, процент загрузки считается аналогично по отношению к максимальной пропускной способности, также и с узлом учета газа: при пропускной способности узла учета меньшей, чем максимальная пропускная способность регулятора, пропускная способность шкафчика будет ограничена именно узлом учета.

ПС: многие производители указывают данную информацию в листах подбора (эксформа точно делает), поэтому рекомендую написать производителю, но на личном опыте, Газовик не идет навстречу в подобных вопросах.
Bujhm777
Добрый день!

Не совсем конечно ясно, что имеется в виду под Ру? Обычно это максимальное давление которое выдерживает корпус устройства, но в данном случае вероятно максимальное давление на входе, что я и принял в данном случае(При Ру которое равно 1,6МПа данных о расходах нет).

Пропускная способность регулятора РДГ-80В
При Рвх=1,2МПа Q=14600м3/ч(табличные данные в паспорте/руководстве регулятора)
При Рвх=0,24МПа Q=3825м3/ч(досчитано методом линейной интерполяции)
При Рвх=0,3МПа Q=4500м3/ч(табличные данные в паспорте/руководстве регулятора)
При Рвх=0,1МПа Q=2250м3/ч(табличные данные в паспорте/руководстве регулятора)

Пропускная способность регулятора РДСК-50М
При Рвх=1,2МПа Q=780м3/ч(табличные данные в паспорте/руководстве регулятора)
При Рвх=0,24МПа Q=267м3/ч(досчитано методом линейной интерполяции)
При Рвх=0,3МПа Q=330м3/ч(табличные данные в паспорте/руководстве регулятора)
При Рвх=0,1МПа Q=120м3/ч(табличные данные в паспорте/руководстве регулятора)

Чтобы рассчитать процент загрузки регулятора необходим расход по заданию(какая потребность в м3/ч у потребителя для каждой линии). Так же было неплохо приложить схему, бывает что регуляторы включены последовательно тогда входное давление будет другим для РДСК-50М. Еще необходимы данные о выходном давлении каждой линии.

Полные расчеты на счетчик можно сделать бесплатно с помощью программы Selection Counter 2.0, либо обратиться к нам по почте info@capwall.ru. Пример расчета прикладываю.
alexkapl50
Большое спасибо. Сам технолог, но волею судеб, вопрос спустили на меня. Алгоритм понял, дальше дело техники.