Уважаемые Форумчане!

Прошу сильно не пинать, но возник вопрос не по специальности. Я понимаю, что если сечения будут одинаковые, то общее сопротивление должно быть меньше, чем при переходе из большего сечения в меньшее. Соответственно расход и скорость больше, но интересует на сколько больше в цифрах.

Очень прошу посмотреть на задачу и по возможности ответить.

С уважением, anton_spb2021

Дано:

Система из трех воздуховодов В1, В2 и В3 и Вентилятора. Воздуховоды вставлены друг в друга. Воздух проходит между воздуховодами В1 и В2, поворачивает на 180 градусов и проходит между воздуховодами В2 и В3. Затем проходит через вентилятор и выбрасывается наружу.
Внутренний объем воздуховода В3 не используется.
Внутренняя стенка воздуховода В1 – анодированный алюминий без дополнительной обработки. Высота анодированного слоя около 5 мкм.
Стенки воздуховодов В2 и В3 – полированный алюминий.

На входе установлен HEPA H13 фильтр в один слой.

Таблица размеров в миллиметрах:
Dia. A Dia. B Dia. C Dia. D L1 L2 L3 L4 L5
32 48 50 68 157 100 30 24 12

Вентилятор YRC6025S12M:
• 60x60x25 mm без импеллера;
• 12V/0.25A;
• 4500 RPM;
• 7 blades.

Текущие площади сечений кольцевых воздушных каналов:
• В1/В2 – 1667 mm2;
• В2/В3 – 1004 mm2.

В текущей конфигурации:
• расход воздуха на выходе - 113 m3/h (67 CFM);
• скорость 2.17 m/s;
• ток – 0.17A.

Вопрос:

Какими будут расход и скорость воздуха на выходе если Dia. B = 52мм, Dia. C = 54мм

Измененные площади сечений кольцевых воздушных каналов:
• В1/В2 – 1340 mm2;
• В2/В3 – 1318 mm2.