Цитата(Skaramush @ 10.11.2021, 12:57)
Ни один отопительный прибор, у которого в конструкции не предусмотрен вентилятор, не приспособлен для скоростей воздуха выше естественной конвекции. Это раз.
Если сделаете регулировку в зависимости от температуры в комнате и датчик будет удалён от обдуваемого ОП (отопительного прибора), температуру-то можете получить, но и гарантированный дискомфорт с холодным дутьём в зоне ОП тоже. Это два.
При пиковых наружных температурах имеете потенциальный риск заморозить ОП или подводку. Не приспособлены такие приборы для больших перепадов температуры, тем более, для работы с отрицательной температурой воздуха. Это три.
Можно ещё набрать пунктов, это "тяжеловесные".
Вы полагаете, ОП такого типа, заключенный в кожух для увеличения тяги,
не приспособлен для скоростей воздуха выше естественной конвекции?
Может быть. Но часто приходится прикрывать воздушную заслонку, чтобы понизить т-ру в комнате. Т.е. запасом по мощности обеспечен. В дальнейшем, сделать рециркуляцию воздуха через ОП не составляет труда.
Вы полагаете,
при пиковых наружных температурах имеете потенциальный риск заморозить ОП или подводку? При однотрубной подводке это вряд ли возможно.
Вы полагаете, будет
гарантированный дискомфорт с холодным дутьём в зоне ОП тоже? Для человека не один десяток лет проработавшего в проектировании и наладке ТП, а не ветродуем такое возможно? Лучше подскажите, как меняется теплосъем подобного ОП от объема продуваемого воздуха.