triod
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДобрый день.Суть проблемы в том что стоял датчик 0-10в ,подсоединён на вход 2 и 3 и питание 24в с KS40.Вместо него нудно поставить 4-20ма.В описании как то не очень написано,перемычку внутри прибора я переставил.В овенах на трм нужен внешний источник питания и резистор (омный )параллельно входу.Я правильно понимаю что задействовать внутренний источник KS40 не получится и нужен внешний питатель.Но вот нужно ставить резистор на вход из инструкции не понятно.Спасибо.
triod
Подал на вход KS40 питание от батарейки с напряжением 1,384в при этом прибор показал давление 5,2bar.Какой вывод сделать из этого пока не сообразил.Ещё никак не получается зайти в пункт "Conl"чтобы выставить новое кодовое слово конфигурации,его просто нет.Может кто откликнется кто работал с этим прибором.
triod
В общем если перемычка стоит в положении напряжение 0-10в то входное сопротивление 100ком,если переключить в ток (как мне надо) то сопротивление на 2 мегомах даже не меряется.Из этого следует что нужен внешний резистор тока.Поставил что нашёл 220ом ,на котловом манометре 6bar прибор показывает 6,8bar.Думаю нужно поставить 200 ом,завтра поищю .Питание взял с родного источника.Главное работает.Остался вопрос только про меню,нет у меня пункта "Быстрая настройка"
tiptop
Цитата(triod @ 4.11.2021, 10:17) *
Но вот нужно ставить резистор на вход из инструкции не понятно.

В схемах нигде не встречается такой резистор:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Цитата(triod @ 6.11.2021, 21:39) *
сопротивление на 2 мегомах даже не меряется.

На "2 МОм", наверное, даже диод не проверить. rolleyes.gif
Kotlovoy
Что тут странного? Когда-то, видимо, датчик коротнули и шунт испустил волшебный дым.
tiptop
Цитата(Kotlovoy @ 6.11.2021, 22:48) *
шунт испустил волшебный дым.


Нажмите для просмотра прикрепленного файла
triod
Прибор стоит 15 лет,после монтажа,датчик 0-10 тоже.Вскрывал прибор ,смотрел ,ничего сгоревшего не нашёл.Не додумался второй вход померить.Завтра замерю.Если вам известно какой шунт должен стоять напишите.Спасибо.
triod
Померил второй токовый вход,на нём тоже не звонится резистор,звонится идентично с первый.Никто оба входа спасить не мог 100 процентов,второй никогда не использовался.
derip
Цитата(tiptop @ 6.11.2021, 22:38) *
На "2 МОм", наверное, даже диод не проверить. rolleyes.gif

Так и есть..
Цитата
Когда-то, видимо, датчик коротнули и шунт испустил волшебный дым.

Скорей всего коротнули и так приплыло всё.
triod
В общем разобрался.Никаких сопротивлений сгоревших нет на обоих входах и они не звонятся на входе ,видимо при включении питания подключаются.Никакой выносной резистор действительно не нужен.Всё работает от родного источника питания.Инструкция от KS40-108 не очень понятная ,гораздо полезнее инструкция от KS40-1.Кодовое слово конфигурации можно выставить только если сбросить в заводские настройки.Всем спасибо.
tiptop
Цитата(triod @ 21.11.2021, 10:05) *
сбросить в заводские настройки.

Удерживать нажатыми кнопки ВНИЗ, ВВЕРХ и подать электропитание?
triod
Цитата(tiptop @ 21.11.2021, 10:40) *
Удерживать нажатыми кнопки ВНИЗ, ВВЕРХ и подать электропитание?
Да так,но я не стал сбрасывать,так всё заработало.Подал ток от лабораторного блока питания через резистор,изменял ток от 4 до 20мА ,давление меняется от 0 до 16bar (датчик на 16bar).Может кто подскажет кодовое слово конфигурации обязательно менять? и по какой причине,что может быть не так?
tiptop
Цитата(triod @ 4.11.2021, 10:17) *
стоял датчик 0-10в ,подсоединён на вход 2 и 3 и питание 24в с KS40.Вместо него нудно поставить 4-20ма.

Если верхний предел измерений одинаковый, то это одна и та же настройка в "быстром меню".
Такая, например: "В= 2 Дистанционный датчик 50-30-50Ω/ Р30/W, диапазон индикации 0,0…16,0 (бар)"
triod
Нет стоял на 40bar ,в обычном меню есть пункт "маштабирование" соответствия сигналу 20ма верхняя граница,там стояло 40 я поставил 16.Это не одно и то же?
tiptop
Цитата(triod @ 21.11.2021, 11:46) *
стоял на 40bar ,в обычном меню есть пункт "маштабирование" соответствия сигналу 20ма верхняя граница,там стояло 40 я поставил 16.Это не одно и то же?

По логике, Вам уже не должно требоваться "быстрое меню".
triod
Спасибо ,я всё понял.Тему можно считать закрытой.