Цитата(tiptop @ 31.10.2021, 9:42)
Где наблюдаете "отрабатывание программы котлом"?
На левой стенке котла?
Прекрасно слышно начало продувкуи,снижение продувки для пуска. И новое начало цикла.
Цитата(Галиев @ 31.10.2021, 11:10)
Вы хотите сказать, что котел не разжигаясь, повторяет цикл розжига автоматически, без сброса аварии, сам, вновь и вновь?
Если не получилось сделать фотографию нормально, то нужно набрать тип, модель мультиблока на клавиатуре, самому. Что толку от этой фотки, если нельзя разглядеть, что на шильдике написано?
Что за котел, что за горелка, какой менеджер горения?
Дайте полную информацию, при чем здесь фильтр и чем он может забиться, так, что бы полностью перекрыть поток газа? Максимум, что в них влетает, это лен и фумка от нерадивых слесарей газовой службы, но этим газ не перекрыть, у Вас что-то другое.
1.Да. Цикл повторяется вновь и вновь.
2.Шильду мультиблока не видно из-за навешенного оборудования.Котел в эксплуатациии,снять оборудование не возможно.
3.Котел GX5000
4. Так фильтр в самом мультиблоке есть или отсутствует?
5. На зиму котел выводится из эксплуатации,свечи безопасности открыты. Из-за конденсации на стальных трубах возникает коррозия,которая (очевидно) может стать причиной выхода из строя фильтрующего элемента тонкой очистки мультиблока (если он есть?) По аналогии с другими мультиблоками должен быть.