Шутов Максим
Здравствуйте. С каким вариантом прокладки воздуховодов система будет менее шумная? С прямыми углами поворотов или под 45?

Простите, не смог отправить одним сообщением с телефона.

Вот второй вариант.
Кристина К.
Под 45 будем менее шумная
Skaramush
Замечательно. Вы дали ответ, без понимания - шум имеется в виду вызванный скоростью воздуха или от оборудования.
Точно так же ТС задал вопрос из серии "а сколько километров в литре", без того же уточнения.
ИОВ
Цитата(Шутов Максим @ 25.10.2021, 11:33) *
Здравствуйте. С каким вариантом прокладки воздуховодов система будет менее шумная? С прямыми углами поворотов или под 45?

Вне зависимости от шума - Вы нарушаете пожарную безопасность здания, прокладывая свои воздуховоды через лифтовый холл.
СП 60.13330.2020
Цитата
7.11.12 Не допускается прокладывать воздуховоды:
а) транзитные ‒ через лестничные клетки, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы (за исключением воздуховодов систем противодымной вентиляции, обслуживающих эти лестничные клетки, тамбур-шлюзы и лифтовые холлы)...

При первом же посещении пожинспектор выпишет предписание для УК по скорейшему устранению нарушения за счёт нарушителя, т.е. за Ваш.
Skaramush
Тема переезжает по назначению.
Шутов Максим
Интересует шум от вентилятора.
aas3
Цитата(Шутов Максим @ 25.10.2021, 17:22) *
Интересует шум от вентилятора.

Прямые углы снижают лучше, чем под 45.
Для круглых воздуходов влияет не очень, для прямоугольных ощутимее.
Наибольший эффект на воздуховоде - если отвод = изолированное изнутри острое колено под 90, но так сейчас не делают. Обычно.

Суть эффекта (упрощенно) - отражение шума обратно в воздуховод от перпендикулярной потоку стене отвода. Если внутри изоляция - то будет ещё и поглощение частичное. Потери давления на таком изделии вопрос уже другой.

С круглым это работает хуже - геометрия иная, направление отражения получается рассеянным.
Skaramush
С круглыми неплохо работает, если отвод = угловой шумоглушитель. А самый шикарный вариант это прямоугольный пластинчатый угловой шумоглушитель. Но тут - рост сопротивления.
aas3
Цитата(Skaramush @ 25.10.2021, 19:26) *
С круглыми неплохо работает, если отвод = угловой шумоглушитель. А самый шикарный вариант это прямоугольный пластинчатый угловой шумоглушитель. Но тут - рост сопротивления.

Да, всё так.
Но вопрос-то только про воздуховоды, т.е. только трассировка. А тут без ухищрений прямоуголка выигрывает (по сравнению с круглыми).

Что ТС мешает поставить на трассе доп. шумоглушители, хоть трубчатые (длина позволяет судя по картинкам) - сказать сложно.
Skaramush
И для уменьшения шума от вентилятора ОБЯЗАТЕЛЬНО эластичная вставка.
Шутов Максим
А вообще, есть смысл сделать на 2 дыры больше испустить трубы под прямыми углами в постирочнрй в шкафу, что бы можно было на будущее воткнуть туда увлажнитель, водяной колорифер?
Skaramush
Вы выборочно читаете? То, что затея Ваша противозаконна пропустили?
Шутов Максим

Я осознанно нарушаю закон
aas3
Цитата(Шутов Максим @ 26.10.2021, 20:00) *
А вообще, есть смысл сделать на 2 дыры больше испустить трубы под прямыми углами в постирочнрй в шкафу, что бы можно было на будущее воткнуть туда увлажнитель, водяной колорифер?

Навскидку без конкретики оборудования, условий монтажа вентилятора, трассы, соединений - неизвестно.
С точки зрения защиты от шума - ну, немного ещё снизит, но это всё же лучше считать по конкретному оборудованию (и на основании этих данных принимать чем и где этот шум лучше гасить - а то отводов можно столько понаставить, что вентилятор менять придется), чем пытаться сделать что-то с непонятным исходом. Просто слишком много "если" получается, такое уже считать следует.

Одно могу точно сказать по этому вопросу - водяной калорифер на вентиляции в многоквартирном доме в отдельной квартире - идея очень плохая.
Запитать его по факту сможете либо от отопления, либо от гор. воды (ну, вдруг счетчиков нет) - в ЛЮБОМ случае это повлияет на сеть всего дома, т.е. появятся ощутимые просадки по температуре батарей или воды у соседей по стоякам - с соответствующим последующим поиском причины (это просто ищется - к примеру если по стояку на одних этажах всё ок, а уже через этаж - оч. заметно не ок - то значит проблема между этими точками. Остальное уже технический вопрос с юридическим уклоном).

Про иные нарушения норм и прочие поводы, по которым при реализации вот этого всего к вам могут быть вопросы от всех заинтересованных лиц (по нарастающей) - повторять не буду, всё ранее прописано.
Skaramush
Цитата(Шутов Максим @ 27.10.2021, 7:12) *
Я осознанно нарушаю закон


Ну, Вам не сюда. Тема закрыта.