С времятоковыми характеристиками автоматических выключателей A, B, C и D понятно.
Для систем противопожарной защиты понадобились автоматы без теплового расцепителя (для вентиляторов дымоудаления).
Начали применять автоматы АББ М203, без теплового расцепителя. Характеристика указывалась как "МА", и в описании, и прямо на корпусе написано.
Поскольку со сроками поставки вечно проблемы, начали применять и автоматы без теплового расцепителя других производителей, также было указано "МА". Причём график характеристики "МА" я никогда нигде не видел.
В новых противопожарных нормах появилось требование:
-для питания насосов применять "D";
-для питания вентиляторов применять "МА".
Пока вроде всё понятно. Применяем.
Проблемы со сроками поставки не заканчиваются. Ищем варианты...
И вот снабженцы предлагают автоматы ВА47-60МА от ИЭК (не будем вспоминать про его кристальную репутацию).
Да, он без теплового расцепителя. Но характеристика указана как "D". И график показан. По сути часть графика обычной характеристики "D" в зоне работы электромагнитного расцепителя. Могу я его применять для вентиляторов дымоудаления?
Полез опять искать график характеристики "МА", и опять не могу найти.
Полез смотреть АББ М203, с которого всё начиналось. А у них теперь указана характеристика "К". Что на корпусе теперь пишут не знаю, давно не покупали.
Ищу букварь-первоисточник, настоящую, окончательную бумажку по времятоковым характеристикам. И именно для автоматов без теплового расцепителя.