Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Рукавные фильтры. Размещение на улице или в корпусе здания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Техническая эксплуатация инженерных систем зданий
Dedpav
Добрый день, товарищи. Прошу мнение - заказчик настаивает а размещении рукавных фильтров внутри здания отделения дробления щебня. Аспирируемое Оборудование - грохоты, элеваторы бункеры, конвейеры и прочее. Мотивирует тем, что зимой узлы регенерации фильтров могут замерзнуть, обледенеть. Выскажитесь, пожалуйста, насколько верно это утверждение. Видел массу примером пром производств, где рукавные фильтры расположены на улице. Мне важно сэкономить объём здания. Что скажете? Благодарю.
Twonk
Если регенерация фильтра производится обратным потоком воздуха, то возможно и обледенение. Или воздух нужен осушенный
Dedpav
Прикладываю один из фильтров. Остальные подобные, только с разным расположением выходов. Будьте добры взглянуть. Что скажете теперь.
Twonk
На втором скриншоте указана точка росы для сжатого воздуха +3'С. Ели этот воздух будет направляться для встряхивания фильтра, то на открытой площадке зимой возможно он будет вызывать обмерзание
Dedpav
Резюмирую, если из здания цеха обеспечить поступление осушенного сжатого воздуха на систему регенерации, то принципиально возможно вынести фильтры на улицу. А что касательно поступающего грязного воздуха (с пылью после дробления щебня гранитного), при этом щебень на входе в технологию проходит сушильный барабан большой - вот в этом месте, как считаете, может появляться наледь в перемешку с пылью на самих фильтрах. Понимаю, что по логике моего пояснения не должна ) ?
alem
Цитата(Dedpav @ 27.9.2021, 12:12) *
то принципиально возможно вынести фильтры на улицу


Для газоочистного оборудования часто делают пристройку рядом с цехом. А так точка росы очищаемго и наружного воздуха определяют процесс.
Twonk
Я сталкивался с рукавными фильтрами немного в другой отрасли - у нас был транспорт движущегося катализатора в нефтехимии. Все стояло на улице, но и среды другие были - и транспорт, и обратная встряска проводились азотом. Катализатор прокаливался при 540 градусах. Азот получался низкотемпературной ректификацией воздуха, так что проблем с влагой и последствиями не испытывали. Вам бы технолога с дробильного производства расспросить
Dedpav
Спасибо за отклики всем. Технолог от заказчика и хочет внутри ) есть вводная по площади цехов, чтобы не попадать под дополнительные разрешения. Вот и ищу вариации за счёт фильтров, как крупногабаритных. Расставил целый завод в единой бим модели (эскизный проект), вроде прохожу ) ещё раз благодарю.
glavmex
А перед рукавными фильтрами мультициклоны планируются ?

Какие требования на выходе воздуха.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.