Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как правильно разместить конденсатоотводчик?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
seifatdin
Извините за очень простой вопрос про конденсатоотводчик. Я в первые связываюсь с парапроводами .Устроился на работу слесарем и теперь в мои обязанности входит и обслуживание парапровода . И вот такой вопрос в многих сушильных камерах конденсатоотводчик стоят выше сушильных каме . Я горю начальнику что в интернете пишут что конденсатоотводчик должен стоять ниже радиаторов ,а он отвечает что так ставили специалисты .Как правильно и в каких случаях и на сколько можно ставить выше? Если не трудно объясните или ткните где почитать может есть ужу темы .
gilepp
Самое лучшее решение - установить конденсатоотводчик ниже выхода из нагревателя. Обычно 300 мм достаточно. Это гарантия что, конденсат под действием силы тяжести будет вытекать из нагреватели, попадать в конденсатоотводчик непрерывно сразу по мере его образования. КО должен быть поплавкового типа или КО с перевернутым стаканом.
Смысл в том, что конденсат должен вытекать самотеком. Как только КО закроется хотя бы на секунду - конденсат остановится. Чтобы КО снова открылся - ему нужен конденсат. А его нет, так как сам он не поднимется. Назовите хотя бы одну причину, по которой он должен подняться в КО сам. Их нет. В конденсатопроводе будет стоять пар. Этот эффект называется "паровая пробка". Чтобы КО открылся снова - паровая пробка должна сконденсироваться или теплообменник должен заполниться конденсатом до уровня, на котором расположен КО. Это может занять какое-то время и процесс нагрева сильно пострадает. Так или иначе, будут происходить регулярные подтопления конденсатом. Чтобы КО работал, необходимо предусмотреть сброс паровой пробки. Это делается двумя способами:

- КО со встроенным клапаном сброса паровых пробок
- внешний байпас вокруг КО. На байпасе следует установить игольчатый вентиль.

По сути это искусственно создаваемая утечка.

Если есть техническая возможность поставить КО ниже - это надо сделать, а не усложнять себе жизнь и не создавать ситуацию паровых пробок и не делать потом защиты от паровых пробок.


seifatdin
Спасибо большое .А разве от давления пара не может пар выдавливать конденсат до конденсатоотводчика.
И ещё вопрос если можно здесь я прочитал что надо ставить за котлом сепаратор для очистки пара от воды насколько это обязательно .Наш котел работает 20 часов в сутки .Рабочее давление 4 бар .Буду рад вашей помощи ,заранее благодарен.
Skaramush
Вы правила форума демонстративно игнорируете или как?
Цитата
7. Давайте новым темам осмысленные названия. Темы с неявными названиями будут удаляться модераторами. Пожалуйста, как можно более подробно описывайте возникшие проблемы!



16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку


При всей важности вопроса для Вас, правила едины для всех пользователей и, завершая оформление, Вы обязались их соблюдать.
Предупреждение последнее, так как снос первой темы в "Мусорку" вопроса "почему" и изучения правил явно не вызвал.
seifatdin
Извините, подскажите тогда где можно спросить возникающие вопросы ? Я ещё не очень соображаю в этих форумах .
Не пинайти сильно просто объясните где можно задать подобные вопросы специалистам в этой теме.
Skaramush
Речь не о вопросах. Подумайте сами, что Вы можете понять по заголовку темы "Подскажите".

Если хотите поправить заголовок, напишите как, я поправлю.
seifatdin
Если я правильно понял мне надо задавать вопросы в :Песочнице; на будущее буду знать . Но все же хотелось бы получить ответ про сепаратор .Извениче ЧАЙНИКА .
gilepp
Цитата
А разве от давления пара не может пар выдавливать конденсат до конденсатоотводчика.


Нет. Сама величина давления не имеет значения. Конденсат выходит из конденсатоотводчика за счет ПЕРЕПАДА давления между входом и выходом КО. Если КО закрыт (выпустил порцию конденсата и закрылся), то как конденсат попадет в КО, если он сверху? Только, если КО откроется и на клапане будет перепад давления.
seifatdin
Цитата(Skaramush @ 24.9.2021, 14:00) *
Речь не о вопросах. Подумайте сами, что Вы можете понять по заголовку темы "Подскажите".

Если хотите поправить заголовок, напишите как, я поправлю.

Вы лучше подскажите где можно задавать подобные вопросы и получать компетентные ответы форумчан быстро. Оказывается не все так просто с этим параправодом .

Цитата(gilepp @ 24.9.2021, 14:11) *
Нет. Сама величина давления не имеет значения. Конденсат выходит из конденсатоотводчика за счет ПЕРЕПАДА давления между входом и выходом КО. Если КО закрыт (выпустил порцию конденсата и закрылся), то как конденсат попадет в КО, если он сверху? Только, если КО откроется и на клапане будет перепад давления.

Понятно ТЕПЕРЬ. А что может сказать на счёт сепаратора нужен он вообще или можно обходится без него.СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
gilepp
Думаю это зависит от котла (тип, конструкция и пр.). Если с выхода идет влажный пар и есть вынос воды, то разумеется капельную влагу лучше удалять.
seifatdin
Спасибо