Здравствуйте. Наткнулся в госте на аксонометрическую схему подключения газа к котлам типа ДЕ. Стало интересно, что за элементы на ней показаны под цифрами 1, 2, 3. Кто-нибудь знает?
Gibadullina VV
24.9.2021, 10:01
Цитата(copora @ 24.9.2021, 10:58)
Здравствуйте. Наткнулся в госте на аксонометрическую схему подключения газа к котлам типа ДЕ. Стало интересно, что за элементы на ней показаны под цифрами 1, 2, 3. Кто-нибудь знает?
Добрый день, 1 - измерительная диафрагма - поагрегатный учет 2 - предохранительный клапан 3 - рампа горелки вкорее всего, но не факт
copora
24.9.2021, 10:19
Цитата(Gibadullina VV @ 24.9.2021, 10:01)
Добрый день, 1 - измерительная диафрагма - поагрегатный учет 2 - предохранительный клапан 3 - рампа горелки вкорее всего, но не факт
С диафрагмой очень помогли, спасибо. Нашел вот такой разрез. Но понятнее не стало
Gibadullina VV
24.9.2021, 10:27
Цитата(copora @ 24.9.2021, 10:19)
С диафрагмой очень помогли, спасибо. Нашел вот такой разрез. Но понятнее не стало
Этол врезки под приборы КИП - датчики давления и температуры, манометры
copora
24.9.2021, 11:28
Разобрался, оставлю тут информацию мб кому-то понадобится. В соответствии с "Типовые проектные решения 903-01-193": 1 - Устройство для отбора импульса давления 2 - Малогабаритный предохранительный клапан 3 - Дроссельная заслонка
Галиев
24.9.2021, 16:02
Цитата(copora @ 24.9.2021, 11:28)
Разобрался, оставлю тут информацию мб кому-то понадобится. В соответствии с "Типовые проектные решения 903-01-193": 1 - Устройство для отбора импульса давления 2 - Малогабаритный предохранительный клапан 3 - Дроссельная заслонка
Дополню: 1. Устройство отбора импульса давления от кольцевых камер сужающего устройства, давление измеряется до и после шайбы. 2. ПКН (ПКВ) предохранительный клапан низкого (высокого) давления, отсекает газ при срабатывании автоматики безопасности.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.