nothinghere
Добрый день, помогите, пожалуйста, придумать помещение, которые бы подходило к п. 7.9 СП 7.13130.2013 и п. 12.2.4 СП 60.13330.2016.

СП 7.13130.2013, п. 7.9 При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000 м2 их необходимо конструктивно или, при соответствующем расчетном обосновании, условно разделять на дымовые зоны каждая площадью не более 3000 м2 с учетом возможности возникновения пожара в одной из зон. Площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна быть определена расчетом и составлять не более 1000 м2.
При конструктивном разделении помещения противодымными экранами на дымовые зоны включение системы вытяжной противодымной вентиляции допускается предусматривать только в дымовой зоне с очагом пожара, а при условном разделении на дымовые зоны включение систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать одновременно во всех дымовых зонах помещения.

СП 60.13330.2016, п. 12.2.4 <...>
Для помещений категорий В1-В4 дистанционное отключение систем вентиляции для отдельных зон площадью не менее 3000 м2 следует предусматривать согласно расчетным режимам действия систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции.


Допустим, есть помещение В4 с двумя дымовыми зонами ровно по 3000 м2. Дымовые зоны конструктивно разделены – значит можем включить противодымную вентиляцию только в зоне с очагом пожара (п. 7.9). При этом в другой дымовой зоне общеобменную вентиляцию можем дистанционно не выключать (последний абзац п. 12.2.4).

Однако по п. 12.2.1 мы отключаем всю общеобменную вентиляцию в любом случае. В чём тогда смысл последнего абзаца п. 12.2.4? И написанное выше могло бы быть правдой, когда площадь дымовых зон строго 3000 м2. Иначе мы не будем удовлетворять требованиям: в СП 7 фраза "не более 3000 м2", в СП 60 фраза "не менее 3000 м2".

Не могу окончить мысленный эксперимент – придумать такое помещение с дымовыми зонами, в котором дымоудаление работало бы в одной зоне, а в других зонах работала общеобменная вентиляция, как это допускается при нахождении на границе ровно 3000 м2 (а как же отключение всего по п. 12.2.1?). Что я делаю не так? rolleyes.gif
ИОВ
Сейчас действующим и по обязательному, и по добровольному перечням является СП 60.13330.2020.
Поэтому нет смысла обсуждать формулировки уже недействующего СП 60...2016.
nothinghere
Цитата(ИОВ @ 20.9.2021, 18:41) *
Сейчас действующим и по обязательному, и по добровольному перечням является СП 60.13330.2020.
Поэтому нет смысла обсуждать формулировки уже недействующего СП 60...2016.

Понятно, спасибо за ответ. Надо была спрашивать раньше rolleyes.gif