Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Объединение вентиляции с/у и ванной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
Vit90
Всем привет. Подскажите, как правильно будет сделать. В туалете стоит принудительный вентилятор, туалет и ванная соединяются просто проходными решетками. Задача сделать принудительную из ванной, чтобы влагу забирала в вент канал туалета.
Есть два варианта: добавить принудительный в ванную, чтобы он гнал в туалет , а оттуда подхватывал вентилятор установленный в туалете.
Второй вариант не ставить вентилятор в ванную и развести через тройник каналы или гофру в туалет и ванную (как я понимаю, чтобы одинаково тянуло из туалета и ванной нужно делать одинаковую длину каналов, чтобы не тянуло с туалете или ванной лучше по наименьшему сопротивлению?)
Какой из вариантов будет правильней и хватило ли одного вентилятора из туалета на выведение влаги из ванной? Его мощность 95 кубов в час .
lovial
Цитата(Vit90 @ 14.9.2021, 12:07) *
Всем привет. Подскажите, как правильно будет сделать. В туалете стоит принудительный вентилятор, туалет и ванная соединяются просто проходными решетками. Задача сделать принудительную из ванной, чтобы влагу забирала в вент канал туалета.
Есть два варианта: добавить принудительный в ванную, чтобы он гнал в туалет , а оттуда подхватывал вентилятор установленный в туалете.
Второй вариант не ставить вентилятор в ванную и развести через тройник каналы или гофру в туалет и ванную (как я понимаю, чтобы одинаково тянуло из туалета и ванной нужно делать одинаковую длину каналов, чтобы не тянуло с туалете или ванной лучше по наименьшему сопротивлению?)
Какой из вариантов будет правильней и хватило ли одного вентилятора из туалета на выведение влаги из ванной? Его мощность 95 кубов в час .

Первый вариант не годится. Совсем.
Для регулировки расходов поставьте в туалете и ванной решетки с регулированием. Из ванной надо вытягивать 25 кубов, из туалета 50. С учетом воздуховодов 95 кубов в час должно хватить.
Vit90
Цитата(lovial @ 14.9.2021, 12:24) *
Первый вариант не годится. Совсем.
Для регулировки расходов поставьте в туалете и ванной решетки с регулированием. Из ванной надо вытягивать 25 кубов, из туалета 50. С учетом воздуховодов 95 кубов в час должно хватить.

То есть делать второй вариант с гофрами или каналами, а на них уже воткнуть круглые решетки регулируемые? Можно ли просто тройник поставить? (Как на картинке)
vsklokoch
Цитата(Vit90 @ 14.9.2021, 12:07) *
Его мощность 95 кубов в час .

Только не мощность, а производительность. И что-то мне подсказывает, что это максимальная производительность.
Конструкция этого вентилятора (того, что на фото - он осевого типа) такова, что при работе с воздуховодами и решетками его производительность упадет до 15...20 м3/час.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.