Иван Злоба
Здравствуйте. Столкнулся с вопросом. Есть блочно-модульная котельная I-II степени огнестойкости. Размеры: 9,0х7,0, h=3,6 м. Котельная имеет стену без окон (9м), на которой устанавливается ШРП на расстоянии 1 м от угла. На стене перпендикулярной этому углу есть два глухих окна из стеклопакета. Расстояние от угла до окна 2 м.
ШРП имеет входное давление до 0,6 МПа, выходное 0,05 МПа (используется в блочно-модульной на которой ШРП установлено).
Нужно ли в таком случае выдерживать расстояние 5 м от ШРП до оконных проемов, как по высоте так и по длине?
gloom11
У вас стена без окон. Окна на перпендикулярной стене глухие. Какие 5 м?

СП 62.13330.2011 изм. 1,2
5.3.3* Газопроводы природного газа высокого давления следует прокладывать по глухим стенам и участкам стен или на высоте не менее чем 0,5 м над оконными и дверными, а также другими открытыми проемами верхних этажей производственных зданий и сблокированных с ними административных и бытовых зданий. Газопровод должен быть проложен ниже кровли (карниза) здания на расстоянии не менее 0,2 м.
Газопроводы природного газа среднего давления разрешается прокладывать также вдоль переплетов или импостов неоткрывающихся окон и оконных проемов производственных зданий и котельных, заполненных стеклоблоками.
Прокладка газопроводов низкого давления кроме указанных выше видов разрешается также между окнами на расстоянии не менее 0,2 м от каждого окна.
Иван Злоба
Цитата(gloom11 @ 27.8.2021, 17:01) *
У вас стена без окон. Окна на перпендикулярной стене глухие. Какие 5 м?

СП 62.13330.2011 изм. 1,2
5.3.3* Газопроводы природного газа высокого давления следует прокладывать по глухим стенам и участкам стен или на высоте не менее чем 0,5 м над оконными и дверными, а также другими открытыми проемами верхних этажей производственных зданий и сблокированных с ними административных и бытовых зданий. Газопровод должен быть проложен ниже кровли (карниза) здания на расстоянии не менее 0,2 м.
Газопроводы природного газа среднего давления разрешается прокладывать также вдоль переплетов или импостов неоткрывающихся окон и оконных проемов производственных зданий и котельных, заполненных стеклоблоками.
Прокладка газопроводов низкого давления кроме указанных выше видов разрешается также между окнами на расстоянии не менее 0,2 м от каждого окна.


Спасибо за ответ.
Вы случайно не знаете считаются ли неоткрывающиеся окна именно окнами, или это всё же светопрозрачная конструкция и к ней нормы по расстояниям не относятся?