Perw
Всем добрый вечер. Суть дела в том что произошло КЗ в IGBT модуле, погорел друг. ЗА КЗ полетели 6 драйверов управления, диоды шотки, пару диодов и транзисторов, и т.д. все рядом с модулем. Произвели замену всех выгоревших и не исправных элементов наверное). Интересует следующее, питание драйверов должно быть в примерно 20В, сейчас 5В на трех драйверах, и на трех ноль вольт, может кто может что подсказать? куда смотреть дальше копать?
Pawel
По нижним драйверам 5 в. маловато, должно быть 20-30 в. у разных ПЧ напряжения немного отличаются. А по верхним драйверам без силового модуля можно и не увидеть ничего, надо смотреть по схеме питания от блока питания отдельно каждый драйвер или вместе через диоды и у них ещё плавающие общие точки относительно силовых ключей.