Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Можно ли убрать старые трансформаторы из схемы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Palelad
Добрый день, уважаемые специалисты. У нас на предприятии возникла необходимость замены старых автоматов в распределительном щите. Пришли ребята сказали, что можно просто выкинуть старые трансформаторы. Потому что из-за нового электро счетчика они не нужны.
Хотелось бы узнать мнение специалистов, заранее спасибо.
Аспект
Да, есть электросчетчики прямого включения на 120А, к примеру, NIK 2303 ARP3.1000.M.11 3х220/380В (5-120А). У вас трансформаторы тока - Т-0,66 100/5 А.
Palelad
У меня счетчик Меркурий 230 АМ-02 3х230/400v 10(100А) 50 Hz как я понял тоже должен справиться.

И если не сложно можете объяснить совсем для чайника зачем нужны эти трансформаторы.
straus
Цитата(Palelad @ 30.7.2021, 13:45) *
Добрый день, уважаемые специалисты. У нас на предприятии возникла необходимость замены старых автоматов в распределительном щите. Пришли ребята сказали, что можно просто выкинуть старые трансформаторы. Потому что из-за нового электро счетчика они не нужны.
Хотелось бы узнать мнение специалистов, заранее спасибо.

1. Старые трансформаторы тока можно (и нужно) выкинуть, поскольку новый счётчик непосредственного включения.
2. Как вообще трансформаторы тока у вас работают с не закороченными вторичными обмотками?

Цитата(Palelad @ 30.7.2021, 19:59) *
У меня счетчик Меркурий 230 АМ-02 3х230/400v 10(100А) 50 Hz как я понял тоже должен справиться.

Ну раз его поставили - значит кто-то делал расчёты.
Хотя за отходящие автоматы на 100 А при том сечении кабелей (да ещё алюминиевых) надо драть по самое небалуйся.
Да и от предохранителей на счётчик тоже явно не 100-амперные провода.

Предохранители на какой ток?

Цитата(Palelad @ 30.7.2021, 19:59) *
И если не сложно можете объяснить совсем для чайника зачем нужны эти трансформаторы.

Ток понижать. Короче не заморачивайся, они уже отключены (только неправильным способом). Снять и забыть.


Чёрт, а вводной кабель там похож 16 квадрат алюминий, это тоже никак не 100 ампер.
Аспект
Не увидел сразу. На фото трансформаторы тока в схеме учета не участвуют.

Трансформаторы тока служат для расширения пределов измерения электрических величин.

Номинальные токи первичной обмотки трансформаторов тока Т-0,66 могут быть – 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 А.
А номинальный ток вторичной обмотки – 5 А.
Номинальное напряжение – 0,66 кВ.

Применяя трансформаторы тока можно токи, потребленную электроэнергию в первичной цепи от 20 А до 2000 А измерять одним и тем же амперметром, счетчиком, умножая показания на коэффициент трансформации.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.