В строящемся частном доме - 5 помещений с приточно-вытяжной вентиляцией. Вентканалы организованы так, что из котельной в каждое помещение идёт по отдельной приточной и вытяжной магистрали. То есть из котельной выходит 5 труб и приходит 5 труб.
Самое простое это поставить приточно-вытяжную установку с рекуператором, за ней - камеры статического давления, и затем - сервоклапаны на каждую из труб.
И далее - кропотливая настройка этих сервоклапанов, ведь, например, изменив на градус положение заслонки, давление изменится и на других сервоклапанах(каналах), а это значит, что в этот самый момент на какой-то градус положения заслонок нужно изменить и на всех остальных сервоклапанах. Это решаемо, конечно, но добиться точности будет явно не просто.
И дело тут ещё вот в чём: каждый сервоклапан стоит по 40 тысяч рублей...
Просто даже если взять самые продвинутые вентиляторы подходящей мощности - ECOWATT серии от Soler Palau (EC моторы), которые можно подстроить с высочайшей точностью, то это будет стоить не больше, чем эти сервоклапаны.
Вот я и задался вопросом, а что если мне в котельной на каждый вентканал поставить по такому отдельному вентилятору? Проблема - в рекуперации и уличных вентканалах. Будет это 5 рекуператоров и 10 уличных вентканалов (5 приток, 5 вытяжка) или же всё таки реально настроить всё с 1 рекуператором и 2 уличными вентканалами (1 приток, 1 вытяжка)?
Проблема в том, что когда 1 приточный вентканал разделяется на 5, где на каждом сразу стоит вентилятор, то включив 1 вентилятор, он начнёт тянуть не только с улицы, но и с соседних вентканалов, если вентиляторы там выключены (то есть в итоге тянуть будет из других помещений)
Соответственно, чтобы такого не было, нужно чтобы все вентиляторы всегда крутились со скоростью, которая, как минимум, препятствовала бы забору воздуха из приточных вентканалов. Благодаря EC вентиляторам это реально настроить - по крайней мере не сложнее, чем систему из сервоклапанов. Тут по сути можно контролировать число оборотов, из которого затем можно выразить плюс-минус точный расход воздуха, а угол открытия заслонки сервоклапана ни о чём однозначно не скажет, то есть расход будет зависеть от положения остальных заслонок.
Я бы хотел понять, то, что я пишу, это вообще где-то практикуется? из одной приточной трубы выходит несколько вентиляторов, некоторые из которых должны иметь возможность (почти) ничего через себя не прокачивать