Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: DMS504B51
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
anybody
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста, такая беда случилась с шлюзом дайкиновским ph34r.gif

В 2015 году у нас на объекте установлен данный шлюз (DMS504B51). Все было хорошо, но на днях пропала с ним связь. Случилось это после перезагрузки контроллера(работает шлюз в связке с контроллером Бекхофф). В Lonmaker тоже не определяется. Питание с шлюза (и с кондеев с внешнего блока RXYQ10P9W1B ) скидывали - не помогло.
Пытались снова прописать этот шлюз, но реакции на нажатие сервисной кнопки нет, через сервисный pin-код - тоже. Возникает ошибка - нет связи.
При этом сервисная лампочка мигает, а судя по описанию в инструкции этого не должно быть.

Как быть? helpsmilie.gif

Заранее спасибо.
Dmitry K.
anybody, здравствуйте.

Цитата(anybody @ 29.7.2021, 11:40) *
...
При этом сервисная лампочка мигает, а судя по описанию в инструкции этого не должно быть.
...

Светодиод SERVICE отображает следующие состояния
CODE
Device State | Service LED
--------------------------------------------------------------
Applicationless and Unconfigured | On
Unconfigured (but with an Application) | Flashing
Configured, Hard Offline | Off
Configured | Off
3150 Defective External Memory | On


При нажатии на service pin устройство должно отправить в сеть LON специальное сообщение со своим Neuron ID и Program ID. Это сообщение можно увидеть в LonScanner или в NodeUtil. Если это сообщение приходит, значит чип функционирует, если нет - проблема или с нейрон-чипом или с памятью. Если сообщение приходит, а светодиод светится, то вероятнее всего или контрольная сумма прошивки не совпала (повредились данные в EEPROM) или произошёл сбой и устройство перешло в несконфигрурированное состояние.
anybody
Цитата(Dmitry K. @ 29.7.2021, 12:24) *
Это сообщение можно увидеть в LonScanner или в NodeUtil.

Здравствуйте, Дмитрий! Спасибо за ответ smile.gif
Я проверяла в лон-мэйкере - не приходит сообщение. (С других лон-устройств все ок)
А если проблема с чипом или памятью, то что можно сделать? такие неполадки вообще ремонтируются ли unsure.gif
denon
В DMS внутри COM порт есть попробуйте через терминал типа putty стукнитесь может даст factory reboot сделать
anybody
Цитата(denon @ 31.7.2021, 4:01) *
В DMS внутри COM порт есть попробуйте через терминал типа putty стукнитесь может даст factory reboot сделать

Там только рестарт. Не помогло.
Проверка показала что все ок unsure.gif

Техподдержка вообще молчит. Конечно понятно что уже не на гарантии, но как-то не по человечески dry.gif
denon
ну нейрон он видидит уже хорошо
если напрямую без общей сети только Lon Maker-DMS создать проект и посмотреть осциллографом во время нажатия
service pin пакеты проходят какие то?
ну и попробуйте вручную lon id прописать

и да батарейку проверьте если ещё не проверили)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.