Rolo
Здравствуйте уважаемые. В нашем захолустье на ГРП по проекту для контроля загрязненности фильтров, когда то, стояли дифманометры. Но находчивые экономисты решили, что это дорого по поверке и ремонту, ну и напихали вместо дифов обычные технические манометры на входе и выходе....
Такое измерение вообще разрешено правилами? Измерять двумя 1MPa манометрами перепад в 10kPa выглядит как дичь.
Предложил им найденый в гугле не дорогой вариант Индикатор перепада давления ИПД-1,6-5(не реклама, первый попавшийся в гугле индикатор). Боятся что не пройдет проверку раз это не средство измерения и нет цифровой шкалы, только цветная. Но на буржуйском оборудовании я видел подобные индикаторы, или может есть еще какие то варианты?
Bujhm777
Цитата(Rolo @ 28.7.2021, 15:12) *
Здравствуйте уважаемые. В нашем захолустье на ГРП по проекту для контроля загрязненности фильтров, когда то, стояли дифманометры. Но находчивые экономисты решили, что это дорого по поверке и ремонту, ну и напихали вместо дифов обычные технические манометры на входе и выходе....
Такое измерение вообще разрешено правилами? Измерять двумя 1MPa манометрами перепад в 10kPa выглядит как дичь.
Предложил им найденый в гугле не дорогой вариант Индикатор перепада давления ИПД-1,6-5(не реклама, первый попавшийся в гугле индикатор). Боятся что не пройдет проверку раз это не средство измерения и нет цифровой шкалы, только цветная. Но на буржуйском оборудовании я видел подобные индикаторы, или может есть еще какие то варианты?



Может такой индикатор https://capwall.ru/products/delta-15r-l Вам больше подойдет?
Rolo
Выглядит как то, что нужно, и шкала с цифрами и цена та же. Спасибо рассмотрим этот вариант.