Цитата(tiptop @ 21.7.2021, 11:51)
Спасибо, сейчас почитаю
Цитата(Галиев @ 21.7.2021, 12:14)
Если Вы говорите об осыпавшейся штукатурке поверх шамотного кирпича и трещинках в растворе - то Вы, батенька, перфекционист или перестраховщик. Вот если вываливается сам кирпич из футеровки, тогда другое дело, стОит его ремонтировать. А штукатурка эта, просто отстатки мертеля размазали, что бы не выкидывать, он там мертвому припарка, кирпич на нижней образующей верхнего барабана держится на специальных жаростойких (или жаропрочных) скобах, а не на растворе.
Один из вариантов фиксации кирпича к барабану:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТак, для понимания в целом:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТогда, вопросы:
1. Расстояние между кирпичами?
2. Чем забивать шов?
Кирпич если не лопнет то в силу конструкции не вывалится т.к. полый и закреплен болтом через шайбу на приварную шпильку, и тут возникает вопрос (не про переделать), кирпич должен укладываться на какой-то материал или смесь? Должен ли иметь небольшой свободный ход для теплового расширения?
Для сравнения про перфекционизм и перестраховки есть рядом стоящий еще один ДЕ, так у него за все время эксплуатации это 5-6 лет ни одной трещинки, сразу скажу что человек который его делал уже не с нами.
По ИЭ 00.0303.002 указано следующие:
Частично осыпавшаяся обмуровка верхнего и нижнего барабанов, «оголение» кирпича – обмуровка должна быть выполнена фасонным шамотным кирпичом, закрепляемым на штырях, с использованием торкрета и металлической сетки КШОП-25-1,3 ГОСТ 13603-89. Сетку привязывать проволокой 1-0-4 ГОСТ 3282-74. Кирпичи, обращенные в топку, не должны иметь сколов, трещин; толщина швов не должна превышать 2-3 мм. Обмуровка нижнего барабана вести с использованием прямого шамотного кирпича класса Б ГОСТ 8691-73. Торкретирование щелей кирпичной кладки по нижнему барабану со стороны топки выполнять торкретом состава: шамот молотый – 75%, глина огнеупорная – 15%, цемент глиноземистый – 10 %, Уплотнение зазоров защитной кладки по опускной трубе производить асбозуритосовелитовым раствором на основе: порошок совелитовый марки «400», порошок асбозуритовый марки «700»
Производители работ отвечают что сетка не нужна и т.д. и все сделано нормально.
Можно проигнорировать как сказано выше замазку, но тогда межшовное заполнение будет следующее, затем барабан и тогда все.
Цитата(tiptop @ 21.7.2021, 11:51)
Прочитал, но ответы на свои вопросы не получил, книгу скачал.
Очень сильно отличаются поставляемые котлы по годам. А специалистов с каждым годом все меньше и меньше.