Southern
Добрый день друзья, коллеги сочувствующие!!!

Вопрос к знатокам, специалистам и ко всем кто хоть как-то видел, делал котлоагрегаты типа ДЕ.

На данный момент интересует технология обмуровки верхнего и нижнего барабанов внутри топки, материалы, составы смесей. На данный момент за время эксплуатации лопается обмуровка не первый раз (фотографии приложил), осыпается, оголяет кирпич.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Если есть фотографии у кого-то с монтажа, ремонта, будет просто замечательно.
Галиев
Цитата(Southern @ 21.7.2021, 11:38) *
Добрый день друзья, коллеги сочувствующие!!!

Вопрос к знатокам, специалистам и ко всем кто хоть как-то видел, делал котлоагрегаты типа ДЕ.

На данный момент интересует технология обмуровки верхнего и нижнего барабанов внутри топки, материалы, составы смесей. На данный момент за время эксплуатации лопается обмуровка не первый раз (фотографии приложил), осыпается, оголяет кирпич.


Если есть фотографии у кого-то с монтажа, ремонта, будет просто замечательно.

Если Вы говорите об осыпавшейся штукатурке поверх шамотного кирпича и трещинках в растворе - то Вы, батенька, перфекционист или перестраховщик. Вот если вываливается сам кирпич из футеровки, тогда другое дело, стОит его ремонтировать. А штукатурка эта, просто отстатки мертеля размазали, что бы не выкидывать, он там мертвому припарка, кирпич на нижней образующей верхнего барабана держится на специальных жаростойких (или жаропрочных) скобах, а не на растворе.

Один из вариантов фиксации кирпича к барабану:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Так, для понимания в целом:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Southern
Цитата(tiptop @ 21.7.2021, 11:51) *


Спасибо, сейчас почитаю

Цитата(Галиев @ 21.7.2021, 12:14) *
Если Вы говорите об осыпавшейся штукатурке поверх шамотного кирпича и трещинках в растворе - то Вы, батенька, перфекционист или перестраховщик. Вот если вываливается сам кирпич из футеровки, тогда другое дело, стОит его ремонтировать. А штукатурка эта, просто отстатки мертеля размазали, что бы не выкидывать, он там мертвому припарка, кирпич на нижней образующей верхнего барабана держится на специальных жаростойких (или жаропрочных) скобах, а не на растворе.

Один из вариантов фиксации кирпича к барабану:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Так, для понимания в целом:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Тогда, вопросы:
1. Расстояние между кирпичами?
2. Чем забивать шов?

Кирпич если не лопнет то в силу конструкции не вывалится т.к. полый и закреплен болтом через шайбу на приварную шпильку, и тут возникает вопрос (не про переделать), кирпич должен укладываться на какой-то материал или смесь? Должен ли иметь небольшой свободный ход для теплового расширения?

Для сравнения про перфекционизм и перестраховки есть рядом стоящий еще один ДЕ, так у него за все время эксплуатации это 5-6 лет ни одной трещинки, сразу скажу что человек который его делал уже не с нами.

По ИЭ 00.0303.002 указано следующие:

Частично осыпавшаяся обмуровка верхнего и нижнего барабанов, «оголение» кирпича – обмуровка должна быть выполнена фасонным шамотным кирпичом, закрепляемым на штырях, с использованием торкрета и металлической сетки КШОП-25-1,3 ГОСТ 13603-89. Сетку привязывать проволокой 1-0-4 ГОСТ 3282-74. Кирпичи, обращенные в топку, не должны иметь сколов, трещин; толщина швов не должна превышать 2-3 мм. Обмуровка нижнего барабана вести с использованием прямого шамотного кирпича класса Б ГОСТ 8691-73. Торкретирование щелей кирпичной кладки по нижнему барабану со стороны топки выполнять торкретом состава: шамот молотый – 75%, глина огнеупорная – 15%, цемент глиноземистый – 10 %, Уплотнение зазоров защитной кладки по опускной трубе производить асбозуритосовелитовым раствором на основе: порошок совелитовый марки «400», порошок асбозуритовый марки «700»

Производители работ отвечают что сетка не нужна и т.д. и все сделано нормально.

Можно проигнорировать как сказано выше замазку, но тогда межшовное заполнение будет следующее, затем барабан и тогда все.



Цитата(tiptop @ 21.7.2021, 11:51) *


Прочитал, но ответы на свои вопросы не получил, книгу скачал.

Очень сильно отличаются поставляемые котлы по годам. А специалистов с каждым годом все меньше и меньше.