datchanin
Уважаемые форумчане! помогите с решением проблемы. Есть объект, ввод (3 фазы) с ТП выполнен трехжильным кабелем, ноль взят с брони кабеля , контура заземления нет. Если нагрузка не равномерно по фазам, то разбег напряжения- 170В-300В. Предлагаем сделать повторное заземление - заявляют, что не поможет. Требуют доказательств необходимости. Не понимают, что они сильно рискуют, учитывая, что здания деревянные - очень, очень. На , что ссылаться. "Рекомендуют" не действует
LordN
Цитата(datchanin @ 20.7.2021, 19:46) *
Уважаемые форумчане! помогите с решением проблемы. Есть объект, ввод (3 фазы) с ТП выполнен трехжильным кабелем, ноль взят с брони кабеля , контура заземления нет. Если нагрузка не равномерно по фазам, то разбег напряжения- 170В-300В. Предлагаем сделать повторное заземление - заявляют, что не поможет. Требуют доказательств необходимости. Не понимают, что они сильно рискуют, учитывая, что здания деревянные - очень, очень. На , что ссылаться. "Рекомендуют" не действует

пуэ. плакат с разрисованными системами tnc и т.д.
straus
Цитата(datchanin @ 20.7.2021, 15:46) *
Уважаемые форумчане! помогите с решением проблемы. Есть объект, ввод (3 фазы) с ТП выполнен трехжильным кабелем, ноль взят с брони кабеля , контура заземления нет. Если нагрузка не равномерно по фазам, то разбег напряжения- 170В-300В. Предлагаем сделать повторное заземление - заявляют, что не поможет. Требуют доказательств необходимости. Не понимают, что они сильно рискуют, учитывая, что здания деревянные - очень, очень. На , что ссылаться. "Рекомендуют" не действует

Ответ состоит из двух частей.
1. Повторное заземление ситуацию с перекосом напряжения не улучшит.
2. Делать повторное заземление всё равно надо - по требованиям безопасности. Точнее, оно должно быть у них уже сделано - в системах TN-C выполняется обязательное повторное заземление PEN-проводника (даже если это броня кабеля).

А также провести ревизию соединений с обеих сторон кабеля. И сверить с проектом - от трёхжильного кабеля можно питать только трёхфазные нагрузки, естественно при этом перекоса не будет.

Если необходимо питать однофазные нагрузки - перекладывать кабель на 4- или 5-жильный. Если переложить нет возможности - поставить на вводе переходной трансформатор с треугольника (или звезды без нейтрали) на звезду с нейтралью.
l-nikolaev
1. Повторное заземление от перекоса по фазам не спасет.
2. Похоже, и строение и кабель о-о-о-чень сильно старые. Так, что даже просто опираться на термин TN-C скорее всего некорректно, т.к.кабель скорее всего был проложен в те времена, когда на английком языке применять термины было чревато.. smile.gif.
Аспект
Надо менять кабель. Его замена будет дешевле последствий от исчезновения ноля при обрыве (перегорании) брони старого кабеля. Другого варианта нет.
buglic1
замена кабеля поможет 100%
mister_smit
меняйте кабель)