Добрый день!
Есть помещение аттракциона на 20 зрителей в котором участников сидя на аттракционе поднимают в воздух, а в это время на большом экране демонстрируется полет и у участников аттракциона создается ощущение реального полета. Проще говоря это кинтотеатр на 20 зрителей. Как я понимаю считать воздухообмен нужно по зрителям, 20 м3/ч на 1 зрителя. Но при этом объем помещения в котором располагается аттракцион составляет около 3000 м3/ч. Не мало ли будет 400м3/ч для зрителей для такого помещения, если вести расчет необходимого кол-ва воздуха по людям? Если же мало, то каким нормативным документам руководствоваться при расчете?
Спасибо!