Добрый день.
Попался в руки проект, стадия ПД.
Все просто. Подключение в среднее давление, шкаф на 0,005 МПа и разводка к дому. Далее подъем к крышной котельной и разводка на газовые плиты.
И это все - 0,005 МПа.
Поначалу возмутилась: как так на плиты 0,005 МПа, когда всегда было максимум 0,003 МПа.
Но возмущение сменилось удивлением, когда поняла, что 0,003 МПа исчезли из нашего старого/нового СП 62, более того, и СП 402 - допускает 0,005 МПа внутри зданий.
Но плиты! ну куда столько-то.... на ближайших стояках давление на первых этажах у плиты (по гидравлике при максимальных расходах) 0,0045 МПа.
Я сделала следующие выводы. В дом можно заводить 0,005 МПа (как бы мне не было печально), НО!
При этом для плит, помимо ЭМК, должен быть еще стабилизатор давления и термозапорный клапан (ГОСТ Р 58095.0-2018 - свыше 0,003 МПа).
Неплохая обвязка для газовой плиты с учетом счетчика.
Что скажете, Господа?