Добрый день.
Попался в руки проект, стадия ПД.
Все просто. Подключение в среднее давление, шкаф на 0,005 МПа и разводка к дому. Далее подъем к крышной котельной и разводка на газовые плиты.
И это все - 0,005 МПа.

Поначалу возмутилась: как так на плиты 0,005 МПа, когда всегда было максимум 0,003 МПа.
Но возмущение сменилось удивлением, когда поняла, что 0,003 МПа исчезли из нашего старого/нового СП 62, более того, и СП 402 - допускает 0,005 МПа внутри зданий.

Но плиты! ну куда столько-то.... на ближайших стояках давление на первых этажах у плиты (по гидравлике при максимальных расходах) 0,0045 МПа.

Я сделала следующие выводы. В дом можно заводить 0,005 МПа (как бы мне не было печально), НО!
При этом для плит, помимо ЭМК, должен быть еще стабилизатор давления и термозапорный клапан (ГОСТ Р 58095.0-2018 - свыше 0,003 МПа).
Неплохая обвязка для газовой плиты с учетом счетчика.

Что скажете, Господа?
Бабай
Плиты держат 500 мм водяного столба без особых проблем. Пружинки на кранах рассчитаны и на большее давление.
sometimes
Цитата(Бабай @ 9.7.2021, 13:07) *
Плиты держат 500 мм водяного столба без особых проблем. Пружинки на кранах рассчитаны и на большее давление.



а не подскажете, где бы это увидеть?
ГОСТ на приборы газовые для приготовления пищи говорит про номинальные давления для работы 1,3 - 2,0 кПа. Максимальное не обозначено.
СП просит свыше 0,0025 МПа - стабилизаторы (не уточняя при этом потребителя, котел либо плиты, привязка только по давлению).

В паспортах на газовые плиты аналогично - номинальное давление 1,3 или 2,0 кПа.
Нигде нет, чтобы максимальное было прописано 5 кПа.

Куда глаза опустить?

Бабай
Цитата(sometimes @ 9.7.2021, 13:55) *
а не подскажете, где бы это увидеть?
ГОСТ на приборы газовые для приготовления пищи говорит про номинальные давления для работы 1,3 - 2,0 кПа. Максимальное не обозначено.
СП просит свыше 0,0025 МПа - стабилизаторы (не уточняя при этом потребителя, котел либо плиты, привязка только по давлению).

В паспортах на газовые плиты аналогично - номинальное давление 1,3 или 2,0 кПа.
Нигде нет, чтобы максимальное было прописано 5 кПа.

Куда глаза опустить?

Кажется назывался раньше ГорГосТехнадзор, давал рекомендации по проверке газовых приборов. Давление в сети низкого давления, простите за тавтологию, от 200 до 500 мм водяного столба. На этот интервал и рассчитаны бытовые газовые приборы. Пружинки держат до 1000 мм (двойной запас). Это уже с курсов газовых слесарей помню.
инж323
Цитата(sometimes @ 9.7.2021, 12:25) *
Добрый день.
Попался в руки проект, стадия ПД.
Все просто. Подключение в среднее давление, шкаф на 0,005 МПа и разводка к дому. Далее подъем к крышной котельной и разводка на газовые плиты.
И это все - 0,005 МПа.

Поначалу возмутилась: как так на плиты 0,005 МПа, когда всегда было максимум 0,003 МПа.
Но возмущение сменилось удивлением, когда поняла, что 0,003 МПа исчезли из нашего старого/нового СП 62, более того, и СП 402 - допускает 0,005 МПа внутри зданий.

Но плиты! ну куда столько-то.... на ближайших стояках давление на первых этажах у плиты (по гидравлике при максимальных расходах) 0,0045 МПа.

Я сделала следующие выводы. В дом можно заводить 0,005 МПа (как бы мне не было печально), НО!
При этом для плит, помимо ЭМК, должен быть еще стабилизатор давления и термозапорный клапан (ГОСТ Р 58095.0-2018 - свыше 0,003 МПа).
Неплохая обвязка для газовой плиты с учетом счетчика.


Что скажете, Господа?

ну да. именно так. Газ НД заводится без проблем и плиты тянут нормально, котельная крышная.. с ней погранично, иногда очень хотца о.007 что б было, но и тут шкафы можно разными сделать для крышки и для плит. Ну и после Магнитогорска как раз СП по внутрянке попереписали чуть и отсечные все эти клапаны добавили. Но счетчик в квартире не является обязательным, квартира таки не ИЖС.
sometimes
Цитата(инж323 @ 9.7.2021, 15:03) *
ну да. именно так. Газ НД заводится без проблем и плиты тянут нормально, котельная крышная.. с ней погранично, иногда очень хотца о.007 что б было, но и тут шкафы можно разными сделать для крышки и для плит. Ну и после Магнитогорска как раз СП по внутрянке попереписали чуть и отсечные все эти клапаны добавили. Но счетчик в квартире не является обязательным, квартира таки не ИЖС.



Два шкафа - так всегда и решаем вопрос, если есть плиты и котельная. Людям 0,0025 МПа в кухни, в котельные 0,005 МПа.
Но здесь шкаф один, на 3 дома из 10 секций и с тремя газовыми котельными.

У нас без счетчиков не принимают квартиры. Но счетчик - не проблема.

Пока главная проблема для меня - где увидеть, что газовая плита будет работать при давлении 0,005 МПа.
Ткните кто-нибудь в какой-нибудь документ, будьте добры.
инж323
паспорт на плиту газовую подойдет? Им те 0.003 хватает, да, но и при 0.005 тоже могут работать по паспорту и вживую работают.
yozik
Цитата(sometimes @ 9.7.2021, 15:10) *
Пока главная проблема для меня - где увидеть, что газовая плита будет работать при давлении 0,005 МПа.
Ткните кто-нибудь в какой-нибудь документ, будьте добры.

ГОСТ Р 50696-2006 ПРИБОРЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ
П. 7.1.2 Значения испытательных давлений, т.е. статических давлений газа на входе в прибор, должны соответствовать приведенным в таблице 8.
3.3.2.4 предельные давления , : Предельные значения колебания давления газа на входе в прибор, обеспечивающие его нормальную работу.
sometimes
Всем спасибо за участие!
GASPAR
Цитата(sometimes @ 9.7.2021, 18:44) *
Всем спасибо за участие!

СП 62.13330.2011 п. 4.2. (обязательный согласно ПП 87 от 04.07.200) Выходное давление из ПРГ следует принимать:
- свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно - для газопроводов среднего давления;
- от 0,002 до 0,005 МПа включительно - для газопроводов низкого давления;
- от 0,002 до 0,003 МПа включительно - для жилых домов.


Как бы есть противоречие с таблицей 2?
sometimes
Цитата(GASPAR @ 12.7.2021, 9:05) *
СП 62.13330.2011 п. 4.2. (обязательный согласно ПП 87 от 04.07.200) Выходное давление из ПРГ следует принимать:
- свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно - для газопроводов среднего давления;
- от 0,002 до 0,005 МПа включительно - для газопроводов низкого давления;
- от 0,002 до 0,003 МПа включительно - для жилых домов.


Как бы есть противоречие с таблицей 2?


ну как вас не любить? спасибо!
инж323
Цитата(sometimes @ 12.7.2021, 9:46) *
ну как вас не любить? спасибо!

а у вас СП62 засекречен?
sometimes
Цитата(инж323 @ 12.7.2021, 11:52) *
а у вас СП62 засекречен?


конечно нет ))
проглядела я...

да и выше же написали про 0,005 МПа на плиты, засомневалась уже.