GeorgeZX
Приветствую, коллеги.
Сегодня впервые столкнулся с таким явлением. Осматривали котельную с ДЕ 10/14 на борту. Подходим к группе питательных насосов, а они все выключены. Я к котлу, смотрю давление пара - 3 очка. Спрашиваю, а как Вы котел питаете. Отвечают: Оператор смотрит на стекла и следит за уровнем жидкости в барабане котла. Когда уровень падает она питательный включает и делают они это очень четко.
Вопрос: Возможно ли эпизодически отключать питательный насос, используя его только для заполнения верхнего барабана? В теории меня всегда учили что так делать а-я-яй.
Twonk
Рано или поздно оператор прошляпит уровень. А далее, когда опомнятся, возможны варианты - либо ничего не произойдёт, либо прогорит экран, либо хлопнет. Сигнализация то по нижнему уровню есть?
GeorgeZX
Сигнализация на щите есть, со слов оператора ее проверяют. Клапан тоже рабочий.
tiptop
Цитата(GeorgeZX @ 7.7.2021, 20:59) *
Вопрос: Возможно ли эпизодически отключать питательный насос, используя его только для заполнения верхнего барабана? В теории меня всегда учили что так делать а-я-яй.

Ни в коем случае нельзя оставлять пустым нижний барабан! mad.gif

За такое можно и "а-та-та" получить...
Twonk
Цитата(GeorgeZX @ 8.7.2021, 15:20) *
Сигнализация на щите есть, со слов оператора ее проверяют. Клапан тоже рабочий.

Клапан имеется в виду предохранительный? Я не знаю, есть ли методика расчета количества образования пара при подаче воды на раскаленные до 800 градусов трубы. И обеспечит ли предклапан такую пропускную способность. И на практике это ещё не проверили.
То что сигнализация есть уже неплохо, а есть ещё блокировка, отключающая горелку по нижнему уровню в барабане?
GeorgeZX
Цитата(Twonk @ 8.7.2021, 15:17) *
Клапан имеется в виду предохранительный? Я не знаю, есть ли методика расчета количества образования пара при подаче воды на раскаленные до 800 градусов трубы. И обеспечит ли предклапан такую пропускную способность. И на практике это ещё не проверили.
То что сигнализация есть уже неплохо, а есть ещё блокировка, отключающая горелку по нижнему уровню в барабане?

Пардон. Это я не посмотрел.
Основное, что я хотел уточнить - В классике питательный насос (обычно цнсг) постоянно давит в котел. Его регулирует клапан с мэо, который в свою очередь подключен к дифманометру, получающего сигналы от котла. Если насос нужен только для заполнения верхнего барабана, тогда зачем постоянно работать насосу? Зачем держать линию под избыточным давлением? Чтобы не случился "кувырок"? Тогда почему у них всё нормально?
Галиев
Цитата(GeorgeZX @ 7.7.2021, 20:59) *
Вопрос: Возможно ли эпизодически отключать питательный насос, используя его только для заполнения верхнего барабана? В теории меня всегда учили что так делать а-я-яй.

Для небольших котлов, тонн до трех-четырех, без экономайзера можно. Классическая Ешка так питается с рождения.
В каких случаях нельзя:
1. при установленном некипящем экономайзере, возможно парообразование в нем, гидроудары и тд.
2. при большой мощности эл.двигателя питательного насоса, сгорит от пусковых токов.
3. при разумном отношении к установленному оборудованию, гидроудары при отключении ПН и срабатывании обратного клапана разнесут в итоге всю питательную линию.
4. при работе ПН на несколько котлов, ну тут дураком надо быть.

Типтоп ругает за опорожнение нижнего барабана, похвально. Про верхний-то, по что забыли?
tiptop
Цитата(Галиев @ 8.7.2021, 16:29) *
Типтоп ругает за опорожнение нижнего барабана, похвально. Про верхний-то, по что забыли?

Верхний подпитывается. Там есть водоуказательное стекло. Наверное, и уровнемерная колонка тоже есть. cool.gif
Цитата(GeorgeZX @ 7.7.2021, 20:59) *
Оператор смотрит на стекла и следит за уровнем жидкости в барабане котла. Когда уровень падает она питательный включает и делают они это очень четко.


Цитата(Галиев @ 8.7.2021, 16:29) *
3. при разумном отношении к установленному оборудованию, гидроудары при отключении ПН и срабатывании обратного клапана разнесут в итоге всю питательную линию.

При разумном отношении к оборудованию - "разнесут вдребезги"? blink.gif
Думаю, что несмотря на разумное отношение, всё будет в порядке: давление-то "игрушечное".

Цитата(GeorgeZX @ 7.7.2021, 20:59) *
смотрю давление пара - 3 очка.
Галиев
Сегодня давление - игрушечное, а завтра потребуется настоящее.
GeorgeZX
Цитата(Галиев @ 8.7.2021, 16:29) *
Для небольших котлов, тонн до трех-четырех, без экономайзера можно. Классическая Ешка так питается с рождения.
В каких случаях нельзя:
1. при установленном некипящем экономайзере, возможно парообразование в нем, гидроудары и тд.
2. при большой мощности эл.двигателя питательного насоса, сгорит от пусковых токов.
3. при разумном отношении к установленному оборудованию, гидроудары при отключении ПН и срабатывании обратного клапана разнесут в итоге всю питательную линию.
4. при работе ПН на несколько котлов, ну тут дураком надо быть.

Типтоп ругает за опорожнение нижнего барабана, похвально. Про верхний-то, по что забыли?


Спасибо. Подробно.
Что касается вскипания в экономайзере, вопрос кипения больше относится к давлению внутри котла? Они работают на 3 Атм, что, конечно маловато, но повышение давления до стандартных 5-6 Атм решает данный вопрос.
Ещё раз спасибо.
Галиев
В инструкциях на старые ДКВРы большой мощности говорилось, что для предупреждения гидроударов в чугунных некипящих ЭК, во время растопки, когда нет расхода пара и нет движения питательной воды оператор обязан создать искусственную утечку из котла открыв один из дренажей, для работы питательной линии.
Галиев
Цитата(GeorgeZX @ 7.7.2021, 20:59) *
Оператор смотрит на стекла и следит за уровнем жидкости в барабане котла. Когда уровень падает она питательный включает и делают они это очень четко.

Цитата
Рабочее место водосмотра было на самом верху котла. Основная задача – контроль питательной воды в барабане котлоагрегата. Если воды больше, то может произойти заброс воды в паропровод и на турбину, что приведет к серьезной аварии. Меньше – выйдет из строя огромный котел. Чтобы сдвинуть регулирующий клапан, нужно было приложить огромные физические усилия. А работали водосмотрами в основном женщины. Именно они выполняли роль "регуляторов" питания котлов.
Иркутск
Ох уж эти коммунальные котельные...
Тяжело в деревне без нагана!

Цитата(Галиев @ 8.7.2021, 22:00) *
В инструкциях на старые ДКВРы большой мощности говорилось, что для предупреждения гидроударов в чугунных некипящих ЭК, во время растопки, когда нет расхода пара и нет движения питательной воды оператор обязан создать искусственную утечку из котла открыв один из дренажей, для работы питательной линии.

тогда просто ещё не придумали байпас и отвод в конденсатный бак)))))