Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Какую площадь охватывает внутренний блок кондиционера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
_Vian_
Добрый день!

Например у нас есть большое помещение 300м2(интерактивный парк с постоянным пребыванием людей). Посчитали теплопоступления на 40кВт. И собственно вопрос, сколько внутренних блоков следует расположить(речь о кассетных блоках). Например можно 4 блока по 10кВт. 5 блоков по 8 кВт, или же 7 блоков по 5.6кВт. Хочу вообще понять примерную зависимость какую площадь охватывает внутренний блок.

Заранее спасибо за помощь!
_Vian_
Странно, в литературе не нашел ответ. Здесь тоже все молчат(
ИОВ
Ваш вопрос не имеет смысла, поэтому и ответов нет.
Если Вы ОВ-шник, то должны знать хоть что-то о воздухораспределении (есть справочники и программы расчётов) и нормах (СП 60) температуры и подвижности воздуха на входе в рабочую/обслуживаемую зону.
Поэтому всё по расчётам проектировщика по условиям обеспечения указаний норм и комфорта для людей в помещении.
Skaramush
...И в вопросе "а сколько площади" не на последнем месте окажется высота установки агрегата. Про воздухораспределение Вам уже ответили.
cpt
А много ли производителей кассетников дают эту информацию? Как пример у лессар дана на сайте информация об обслуживаемой площади, в каталога вообще никакой информации по дальности струи. У carrier указана "дальность перемещения воздуха" и три примечания что это сугубо приблизительное значение и там в конце вероятней всего будет скорость 0,2 м/с но нужно учитывать тип потолка, расстановку мебели и размеры помещения.
У канальников тоже производители не замарачиваются с информацией, расходно-напорные характеристики видел только у carrier и то в старых каталогах есть, в новых уже нет.

Skaramush
Значит вопрос не имеет ответа. Инженерного ответа.
Конечно, ответ легко даст ЛЮБОЙ "манагер от кандицыанирования".
cpt
Инженерного ответа нет, но ответ с ссылкой на производителя может быть, если производитель заявляет обслуживаемая площадь 25 кв.м, то проектировщик выполнивший расстановку по данным производителям будет ведь прав? Он же выполнил задачу согласно имеющихся исходных данных и требований. Да задача решена на уровне продавца, а не инженера, но решена.
ИОВ
Цитата(cpt @ 13.7.2021, 8:25) *
А много ли производителей кассетников дают эту информацию? Как пример у лессар дана на сайте информация об обслуживаемой площади, в каталога вообще никакой информации по дальности струи. У carrier указана "дальность перемещения воздуха" и три примечания что это сугубо приблизительное значение и там в конце вероятней всего будет скорость 0,2 м/с но нужно учитывать тип потолка, расстановку мебели и размеры помещения.
У канальников тоже производители не замарачиваются с информацией, расходно-напорные характеристики видел только у carrier и то в старых каталогах есть, в новых уже нет.

Частично Вы правы. Но каталоги, по большому счёту, не предназначены для широкой информации о производимом оборудовании. Это больше рекламно-ознакомительный материал для профильных специалистов.
Проектировщик может обратиться к производителю/представительству производителя за дополнительной информацией, необходимой для проектирования. Желательно ещё сообщить, что без этой информации проектировщик не может заложить в проект конкретное оборудование. smile.gif
Такое обращение, как правило, попадает уже не к менеджерам или кураторам проектировщиков, а в технический отдел. По моему опыту (по разному оборудованию) чаще всего нужную информацию присылают.
Кстати, на семинарах обычно раздают визитки с координатами этих технических специалистов с призывом обращаться именно по техническим вопросам.
Ищите и обрящете (с)

Цитата(cpt @ 13.7.2021, 11:39) *
Инженерного ответа нет, но ответ с ссылкой на производителя может быть, если производитель заявляет обслуживаемая площадь 25 кв.м, то проектировщик выполнивший расстановку по данным производителям будет ведь прав? Он же выполнил задачу согласно имеющихся исходных данных и требований. Да задача решена на уровне продавца, а не инженера, но решена.

Есть инженерный ответ
Во-первых, грамотный производитель укажет "до 25 кв.м", т.к. всё существенно зависит от высоты помещения и/или установки оборудования, скоростного режима внутреннего блока и т.п.
Во-вторых, проектировщик должен обосновать своё решение не безликой строчкой из каталога, а табличными данными из этого каталога или собственными расчётами параметров на входе струи в обслуживаемую зону.
А неумение работать даже с имеющимися таблицами в каталогах вижу довольно часто при выборе вентиляторов - проектировщик выбирает в таблице одновременно максим. расход и давление, а на номограмму даже не смотрит. laugh.gif
cpt
Да ладно, если объект не на миллионы многие производители даже не шевелятся и письма в пустоту идут. Из за мультисплита с парой кассетников дешевые производители и в сторону запрашивающего не посмотрят, а часто у них и нет этой информации т.к продают они китай с этикеткой на английском.

Skaramush
Ещё раз напишу вот что - на заре входа "сплитов" на рынки, в очень неплохо составленном каталоге Toshiba указывалась, к примеру, МИНИМАЛЬНАЯ высота установки настенников в 4 метра от пола. Все настенники тогда имели "торговое обозначение" High Wall", "для высокой настенной установки".
Давались диаграммы струи для всех типоразмеров. Такие же диаграммы и требования к высоте установки и расстоянию от человека были и для Ceiling Cassette - потолочных кассетных.

Однако, "с таким подходом слона не продать", поняли "манагеры"...
ИОВ
Цитата(cpt @ 13.7.2021, 12:14) *
Да ладно, если объект не на миллионы многие производители даже не шевелятся и письма в пустоту идут. Из за мультисплита с парой кассетников дешевые производители и в сторону запрашивающего не посмотрят, а часто у них и нет этой информации т.к продают они китай с этикеткой на английском.

Уговорили, не нужно ничего вызнавать, рассчитывать/подтверждать. Не нужно даже получать профильное инженерное образование.
Нужно идти к гадалке в магазин, а там:
Цитата(Skaramush @ 13.7.2021, 9:20) *
Конечно, ответ легко даст ЛЮБОЙ "манагер от кандицыанирования".

После консультации с этим манагером нужно нарисовать картинку, желательно в программе 3D покруче, и гордо именовать эту картинку проектом. laugh.gif
cpt
Да, я помню вы это рассказывали. Я после это и начала искать того производителя что укажет эту информацию.

Вызнавать то можно, да только нет это информации у производителей, вымарывают всю информацию об ограничении в применении.
То же самое с рекуператорами, как не запросишь информацию так магия с 95% КПД и не обмерзанием в -50 при вытяжки из бассейна. А спросишь что за ротор то чей фирмы и марки, а как такое КПД насчитали и тишина.

Skaramush
Так и есть. Потому как за треп нет ответственности, а конкретные цифры придётся подтверждать и за них уже отвечать. Увы.
Если Вам повезёт и найдёте бумажные каталоги Toshiba года эдак 1998 - 2001, то данные можно экстраполировать на все аналоги.
А данные там, кстати, были и по результатам лабораторных испытаний. Аналогично, по данным собственной лаборатории, работает расчётная программа от завода "Recuperator".
erika7490
странно, что в литературе не нашли. существуют справочники и программы расчётов, с помощью которых можно это все расчтитать.
vsklokoch
Цитата(erika7490 @ 17.11.2021, 0:28) *
странно, что в литературе не нашли. существуют справочники и программы расчётов, с помощью которых можно это все расчтитать.

"Ты сурка видишь? И я нет. А он есть!"
Буду весьма благодарен за графичек (ссылу на любую программу, табличку, номограмму) для расчета приточной струи настенного двухкиловаттного сплитика.
P.S. А куда девался ТС? (Никто не видел?)
Skaramush
Не надо отвечать ботам.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.