Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплоспутники обогрева технологических трубопроводов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
provyh
Доброго дня всем форумчанам!

Прошу подсказать по монтажу и оформлению исполнительной документации на систему спутникового обогрева технологического трубопровода.

Исходные данные: на объекте ведется монтаж тепло- и пароспутников на технологический трубопровод (ОХНВП) согласно монтажных изометрических чертежей. Однако отдельных общих данных на данный раздел нет, существуют лишь общие данные на все трубопроводные системы (технология + тот самый спутник) где к сожалению отсутствуют ссылки на НТД на монтаж и сдачу в эксплуатацию спутников, есть только вся нормативка на технологию. Также имеется два внутренних документа по проектированию данных спутников, где есть ссылка только на ВСН 2-82 и 168-76, что в принципе и правильно, а также ссылка на СП 124.13330.2012, но я опять же не уверен о его правильной применимости к приемке законченного монтажа данных систем обогрева. Перечень ПСД на данный раздел также увы, отсутствует.

В данный момент встал вопрос о сдаче трубопроводов в эксплуатацию и разработке исполнительной документации на данный вид работ. В вопросе на объекте мало кто разбирается, технадзор и заказчик в том числе. Я как представитель службы контроля качества подрядной организации, увы, тоже впервые столкнулся с данным видом обогрева и не знаю как с ним работать. Знаю только вот что, питающие трубопроводы теплосетей до манифольдов, выполнены как технологические: паровые - кат.1 по ТР/ТС 032-2013 (Рраб/Траб-1,6МПа/250гр.С), а водяные - кат.0 по ТР/ТС 032-2013 (Рраб/Траб-0,7МПа/95гр.С) с корреляцией с ГОСТ 32569-2013 под 4 категорию трубопроводов. А вот как классифицировать контура от манифольдов ведущие к обогреваемому трубопроводу, ума не приложу. То ли как технологию согласно ГОСТ 32569-2013, то ли как оборудование работающее под давлением согласно ФНП 116.

К вопросу прилагаю элементарную схему теплоспутника для уточнения, что необходимо классифицировать часть теплоспутника между манифольдами с заходом на обогреваемый трубопровод. Трубопроводы подачи и возврата (Т11, Т21) уже благополучно приняты в работу.

Прошу, подскажите по нормативке, а может даже и по примерному перечню необходимой приемо-сдаточной документации, может кому-нибудь приходилось оформлять документы на подобные трубопроводы, или разрабатывать более информативную рабочку нежели чем у нас.
Twonk
Будучи в эксплуатации наш энергонадзор заставлял нас оформлять внутриобъектовые коллектора и подколлектора Ду80 и более по ПБ на трубопроводы пара. На подколлектора менее 80 они плевали. На сами спутники тоже ничего не спрашивали - видимо читались неподнадзорные. Сами мы ещё вели журнал спутников, доставшийся от монтажной организации - адреса гребенок записки, расписки плюс изометрия и что греет. Много прошло с тех пор уже.

По ТР/ТС спутники не поднадзорные получаются вроде как - см. пп.ж) п.2. диаметр менее 32, произведение будет около 50. В исполнительную перерисуйте изометрию, испытайте водой на 20 кГс/см2
provyh
Насчет ТР/ТС абсолютно согласен. В наших спутниках максимальная длина 120м, да и сама трубка - 3/4" по ASME B36.19. ПБ на трубопроводы пара и гор.воды насколько я знаю отменены с выходом ФНП 116 (кстати, и под них получается тоже не попадает распространение, ввиду малого диаметра трубок). Получается остается на выбор приказ РТН №536, СП на тепловые сети или же все таки ГОСТ 32569, прошу поправьте если не прав.

Кстати, пообщавшись с инженерами КИПиА выяснил, что импульсные трубки от технологических трубопроводов до измерительных приборов в том числе и с технологической средой - четко ссылаются на СП 77.13330.2016, независимо от давления, диаметров и прочих условий.
Twonk
ФНиП ОРПД (приказ 536) тоже не подходит на основании п.5 пп. Т).
provyh
Точно, благодарю за наводку) проглядел этот момент
RECT
Расчет теплоспутника был переработан в более удобную форму и перенесен на страницу
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.