Галиев
Здравствуйте, коллеги.
У кого в наладке/эксплуатации бывал такой котел?
При интенсивном разборе пара от котла начинаются колебания уровня воды по стеклам +/- 300-400 мм за пару секунд. У котла две колонки КЭ с присоединенными водоуказательными стеклами, и уровень скачет в них немного по-разному. Предполагаю засоренность нижних патрубков этих колонок шламом. А может ли быть, что для парогенератора, в отсутствие достойного запаса воды в нем это нормальное рабочее явление?
smart-bear
Насколько я знаю, в комплекте с котлом Booster идёт дроссельная шайба для установке в паропровод. Назначение - снижение "рывков" расхода через котел при резко-переменной нагрузке. Например, такая как на фото. Установлена она у вас на объекте?
Галиев
Первый раз про такую шайбу слышу. По всей вероятности, ее там нет. Котел 2007 г.в., даже если шайба и была с новя, ее сожрало за это время напрочь.
За подсказку спасибо, попробуем ее сколхозить сами.
swytoy
Посмотрите свою водоподготовку как вариант .
Галиев
Цитата(swytoy @ 24.8.2021, 13:49) *
Посмотрите свою водоподготовку как вариант .

Дело не в качестве воды, а в отсутствии достаточного объема воды в котле. В нем нет ни верхнего, ни нижнего барабанов, и от того уровень скачет просто галопом. Аварийный электрод по НАУ ниже ВРУ на полметра, а ВАУ вообще отсутствует.
Галиев
Здоровья всем участникам!
Возникла необходимость реанимировать тему.
У этого котла, или парогенератора, кому как удобнее, две колонки контрольных электродов и два водоуказательных прибора, которые присоединены каждый к своей колонке. Видно на картинке кроме самих ККЭ, они закрыты на фото ВУП. Верхний патрубок правой ККЭ соединен с паросепаратором котла, т.е. практически с паропроводом от котла, а верхний патрубок левой ККЭ соединен с верхним коллектрором (у других паровых котлов там барабан) котла. Котел этот сильно похож на наш МЗК-7АГ, кто у кого содрал?
При растопке, при работе на закрытую ГПЗ, при отсутствии отбора пара от котла уровень в обеих ВУП одинаков, по мере роста отбора пара уровень воды в правой ККЭ (и ВУП само собой) начинает повышаться относительно левой ККЭ, при максимальной производительности 3,0 тн/ч разница достигает 500 мм.
В левой колонке, в самом низу контрольный электрод нижнего аварийного уровня, а в правой колонке электрод включения питательного насоса как раз выше на 500 мм. Что получается, питательный насос включается в то время, когда автоматика уже срабатывает по упуску воды.
Выставили электроды нижнего и верхнего рабочих уровней по уровню воды в левой, заниженной колонке, появились большие потери воды с уносом, особенно при максимальной нагрузке. Есть некоторые идеи, попробовать прижать ГПЗ для повышения рабочего давления в котле, сейчас 4,0 кгс/см2, но ее с места не сдвинуть, будем на неделе ревизировать ее.
Мне непонятно другое, от чего так сильно меняется давление в точках присоединения верхних патрубков ККЭ?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот нашел еще схему нашего котла, экономайзер не считается. Поз. 5 - ВУП, а 6 - ККЭ, очень наглядно видно их подключение по верхним патрубкам.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Иркутск
как часто продуваются стёкла и колонки? смотрите настройки автомата питания.
Галиев
Цитата(Иркутск @ 13.2.2023, 3:16) *
как часто продуваются стёкла и колонки? смотрите настройки автомата питания.

Вот еще два аналогичных случая при эксплуатации этого корейского чуда:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...&hl=BOOSTER
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...&hl=BOOSTER
Мы ГПЗ отревезировали и прижали напрочь, в котле 7,0 кгс/см2, на гребенке за котлом 3,0 кгс/см2, разница уровня воды в стеклах уменьшилась с 500 мм до 300 мм.