Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Изоляция фреонопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Shalfei1
Добрый день.
Подскажите, интересующемуся, сколько раз замечал, но никак не понимаю почему так делают. При монтаже холодильных установок, монтажники изолируют толстую трубку, а тонкую оставляют без изоляции. Подскажите, почему так? Пытался гуглить или найти какое то обоснование, но всё пусто. Объясните данный момент и что будет если заизолировать тонкую трубу, ведь в бытовых сплит-системах изолируют обе трубы.
yozik
Потому что в бытовых сплит системах по тонкой трубе перемещается совсем не то же самое что по тонкой трубе промышленных холодильных установок.
smile.gif
Вопрос достойный песочницы.
Ответье на вопрос а зачем вообще изолируют.
И станет понятно, почему.
Цитата
и что будет если заизолировать тонкую трубу

Расстрел за деньги потраченные "на ветер"
SSA
Можно в тему задать ещё один вопрос?
А почему в прецизионных кондиционерах изолируют только "толстую" трубу и только в серверной? laugh.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.