Добрый день! Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана проблема низкого напора воды в системе водоснабжения.

При открытии крана смесителя первые 5-7 секунд напор воды хороший, но потом очень сильно падает (по визуальному ощущению в 3-4 раза) и не восстанавливается. Если закрыть кран и подождать чуть меньше минуты, то при открытии крана снова есть хороший напор на 5-7 секунд. Квартира находится на 21 этаже, разводка верхняя по тех этажу. Сантехники из УК говорят, что проблема в квартире, ссылаются на то, что забит грязевик или регулятор давления (но его в схеме нет.)
Ashihara
Давление достаточно, расхода не хватает. Ваши 5-7 секунд где-то аккумулируются и вытекают, потом уже струя сообразно доступному расходу через какую-то узкую дырку.

Если 5-7 секунд действительно 5-7 секунд, а не 1-2, то грязевик быть не может, ну либо у вас хоромы 300-метровые и ёмкости разводки достаточно на 5-7 секунд полной струи.
Twonk
Такое действительно наблюдается, если на входе сопротивление большое - сломанный редуктор или забитый фильтр. Когда разбора нет, внутренняя сеть наполняется давлением и при начале разбора это давление выдает хороший расход. Но потом давление внутри квартиры падает, а давление из коллектора не может преодолеть имеющееся сопротивление с нужным расходом
vo24uk
У меня такое было, когда был забитый фильтр_