Lukas_Sakhalin
У меня дипломная работа по применениям компенсаторов на об. Сахалин 2. Есть линия газа, надземная, где нужно спроектировать установку компенсатора ДУ 750, Рабочее давление 6,5 МПа, L=300 м. Посмотрел в интернете, нашёл в Снипе, что необходимо использовать 1 Н.О. и 1 компенсатор для такой длины. Нужно рассчитать установку сильфонного компенсаторы, но как расчитать не особо понимаю.
Twonk
При установке одного компенсатора как правило требуются две неподвижных опоры, иначе нагрузки будут передаваться на оборудование.
А вообще, будь я владельцем сети газа на 65 атмосфер и принеси мне проектировщик проект с сильфонным компенсатором, я бы того выгнал бы сразу

Установка сильфонным компенсаторов - дело для профессионалов. Неправильная установка такого устройства привела к "трагедии во Фликсборо"

http://newchemistry.ru/letter.php?n_id=302
Lukas_Sakhalin
Подскажите, пожалуйста, а как расчитывать П-образный компенсатор?