Pavel100
Чугунные тройники для водопровода есть проходные а есть не проходные(не разборные). Вопрос, стояк отопления обязательно должен быть разборным? И можно применять не разборные тройники?
Pavel100
Как то нормируется сборка или можно собирать из самых дешевых материалов? В проекте кроме балансира ни чего не прописано. На что ссылаться если делают фигню?
andrey R
Деталировка - это уже задача монтажной организации, проектная не обязана, если ей за это дополнительно не заплатили
инж323
так и вопросы у топикстартера не вопросы проектировщика, а слесарные.... на разряд 1-2.
врезка стояков производится с учетом возможности тепловой компенсации направленной в месте врезки в перпендикулярных направлениях. на фото 2 у вас перемещения магистрали создадут неприемлимые напряжения в резьбовых соединениях и сломают их весьма быстрей нормативного срока службы.
на фото 1- компенсирущий участок все равно слишком короток, ибо он д.б. не менее 700 мм.
это не считая прочих косяков не вошедших в объем интереса по вопросу врезок стояков в магистраи.
andrey R
Цитата(инж323 @ 12.6.2021, 10:55) *
так и вопросы у топикстартера не вопросы проектировщика, а слесарные.... на разряд 1-2.

Ну как бы:
Цитата(Pavel100 @ 12.6.2021, 7:42) *
В проекте кроме балансира ни чего не прописано. На что ссылаться если делают фигню?

У плохого слесаря всегда ж проект плохой smile.gif
Pavel100
Вопрос про дешевые(не качественны комплектующие) как на втором фото. Тройник не разборный, не проходной, ему цена 40р. Нормальный тройник стоит 60р. То есть открутил контргайку и скрутил тройник. Молчу про сгоны нарезные токарем. Ну и сами краны Галлоп китайского производства тонкостенные. Значит можно лепить фуфло и тебе за это ни чего не будет.
Проект там нормальный, им не хотят нормально платить за проект, плюс подрядчик экономит.
инж323
Цитата(Pavel100 @ 12.6.2021, 13:26) *
Вопрос про дешевые(не качественны комплектующие) как на втором фото. Тройник не разборный, не проходной, ему цена 40р. Нормальный тройник стоит 60р. То есть открутил контргайку и скрутил тройник. Молчу про сгоны нарезные токарем. Ну и сами краны Галлоп китайского производства тонкостенные. Значит можно лепить фуфло и тебе за это ни чего не будет.
Проект там нормальный, им не хотят нормально платить за проект, плюс подрядчик экономит.

вы с какого по счету сообщения догадаетесь, что не существует разборных тройников?
Подключение стояков д.б. разборными, а не тройник. Сгон ли, "американка" ли с накидными гайками, но разборным и с подводкой способной компенсировать избыточные напряжения в них при тепловом перемещении магистрали и самого стояка. На чертеже у вас нет никакого крана китайского Галлопа- смотрите свою спецификацию- краны и ГОСТы и прочее там обязано быть указанным.
а тему- в песочницу.
andrey R
Цитата(инж323 @ 12.6.2021, 14:03) *
а тему- в песочницу.

А чо, в мусорке она плохо сейчас смотрится? smile.gif
Pavel100
Соединение труб тройником ГОСТ 8948-75*. Но в проекте это не указывают. Тройник скручивается и можно заменить кран. А в дешевых тройниках нет такой возможности. Получается не обслуживаемый стояк, только срезать и заново приваривать.
инж323
Цитата(Pavel100 @ 12.6.2021, 14:32) *
Соединение труб тройником ГОСТ 8948-75*. Но в проекте это не указывают. Тройник скручивается и можно заменить кран. А в дешевых тройниках нет такой возможности. Получается не обслуживаемый стояк, только срезать и заново приваривать.

в указаниях по монтажу в проекте указывают по какому ГОСТу применить фитинги, так же на чертеже, так же и спецификации, хоть и без полсчета колва.
Pavel100
Цитата(инж323 @ 12.6.2021, 16:51) *
в указаниях по монтажу в проекте указывают по какому ГОСТу применить фитинги, так же на чертеже, так же и спецификации, хоть и без полсчета колва.

Так этого нет в проекте. Даже сослаться не на что. Краны в проекте одни а лепят другие. Что хотят то и делают. Дом в котором нет элеватора, пишут замена элеваторного узла (кап.ремонт).