Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Электропитание водяной котельной, трасса для вводного кабеля
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
subantvla
Здравствуйте уважаемые!
Есть строящаяся газовая водяная котельная (9МВт), размер 4х12х10 метров, ввод кабеля 5х70 с противоположной стороны АВР, это 12 метров лотка, вопрос: возможно проложить вводной кабель котельной совместно с остальными кабелями котельной в одном лотке?
Аспект
Цитата(subantvla @ 11.6.2021, 9:17) *
Здравствуйте уважаемые!
Есть строящаяся газовая водяная котельная (9МВт), размер 4х12х10 метров, ввод кабеля 5х70 с противоположной стороны АВР, это 12 метров лотка, вопрос: возможно проложить вводной кабель котельной совместно с остальными кабелями котельной в одном лотке?

Можно.
У вас два кабельных ввода, если есть АВР. Если оба кабеля ввода будут лежать рядом в одном лотке - разделите негорючей (стальной) перегородкой.
инж323
но лучше сразу войти в щитовую к АВР. даже если придется обходить вокруг здания котельной или перенести АВР..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.