Коллеги доброго времени суток!
Необходимо ваше экспертное мнение.
Теплогенераторы Титаны 380 вертикального (2 штуки) и горизонтального (1 штука) исполнения. Проблема одинаковая для трех установок.
В эксплуатации после ПНР около 2-3 лет.
Произошел перегрев торцевой стенки топки ответной горелке, цилиндр топки в нормальном состоянии.
Настройка мощности горелок не превышает мощность агрегатов.
Повреждения (трещины и разрывы металла) наблюдаются в «застойных зонах» поверхности топки до отсекателей воздуха.
Необходимо понять причину повреждения.
Могли ли на этот перегрев повлиять следующие факторы:
- расход воздуха на агрегате.
- автоматика включения вентилятора. вентилятор включается по термостату после прогрева топки.
- конфигурация пламени: пламя узкое и длинное.
Модели теплогенераторов+горелки:
1) Titan Air-225 с горелкой Nobel GP520.DS.TL (232-522 кВт)
2) Titan Air-380 с горелкой Nobel GP520.DS.TL (232-522 кВт)
3) Titan Air-380 с горелкой Nobel GP520.DS.TL (232-522 кВт)
Фото повреждений прилагаю:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
zeman
Цитата(tran @ 6.6.2021, 22:04) *
- конфигурация пламени: пламя узкое и длинное.

Я думаю, что это. Но чтобы быть уверенным, надо знать длину пламени, которую производители ноунейм горелок обычно не указывают. Вообще на задней стенке должна быть теплоизоляция. Если ее нет, тогда вопросы еще и к нашим производителям Титанов.