Добрый день. Вопрос к специалистам. По какой методике рассчитать уровень шума в системе вентиляции при переходе с круглого сечения (D315) на квадратное (100х100). Горизонтальная круглая труба переходит в вертикальную шахту. Расход воздуха 1250 м3/ч
Skaramush
20.5.2021, 11:04
Не будет расхода в 1250 м3/час. В вентиляции скоростей в 35 м/с не бывает. Не о шуме беспокоиться надо.
ErolD
20.5.2021, 11:58
Цитата(Skaramush @ 20.5.2021, 12:04)
Не будет расхода в 1250 м3/час. В вентиляции скоростей в 35 м/с не бывает. Не о шуме беспокоиться надо.
Почему не будет? Количество воздуха удаляемого из помещений равно 1250 м2/час.
Тогда о чем следует беспокоится?
ИОВ
20.5.2021, 12:51
Цитата(ErolD @ 20.5.2021, 10:34)
Расход воздуха 1250 м3/ч
Цитата(ErolD @ 20.5.2021, 11:58)
Почему не будет? Количество воздуха удаляемого из помещений равно 1250 м2/час.
Тогда о чем следует беспокоится?
При каком сопротивлении сети такой расход? Как коррелируется рассчитанное Вами сопротивление описанной сети с указанным расходом на номогамме характеристики вентилятора? Чем/как обеспечено поступление в помещение указанного расхода удаляемого воздуха?
Амиго
20.5.2021, 13:52
Цитата
Тогда о чем следует беспокоится?
об образовании полагаю.
Skaramush
20.5.2021, 19:37
В сечении 100*100 при "будет расход" скорость должна составить 35 м/с. Нужны ещё пояснения? Это 710 Па динамического давления и 102 Па потерь на каждый метр длины, не считая потерь в местных сопротивлениях.
ИОВ
20.5.2021, 20:19
Цитата(Skaramush @ 20.5.2021, 19:37)
...
Прав был Амиго. А ТС его послал, хоть Вы и удалили уже. Очередной любитель смотреть в табличке одновременно на максимальные значения расхода и давления вентилятора.
Skaramush
21.5.2021, 6:00
Я ничего не удалял, даже не успел увидеть.
ИОВ
21.5.2021, 7:31
Вроде, у меня глюков не было. Неужели сам ТС удалил? Удивил тогда.
Амиго
21.5.2021, 18:13
Ну значит воспитанный.
Цитата
102 Па потерь на каждый метр длины, не считая потерь в местных сопротивлениях.
У меня таблички на такие скорости нет даже. Там пневмотранспорт на 30 м/с кончается. За шум даже не знаю где смотреть. )
Автору: так делать нельзя. Всмысле можно, но вы получите не то что хотите.
Skaramush
21.5.2021, 18:46
Рекомендую программку Ducter с этого сайта для быстрых прикидок.
Получит. Только вентилятор придётся поставить совсем не тот, который куплен. И воздуховоды порвёт нафиг на стыках.
derip
21.5.2021, 21:52
Цитата(Skaramush @ 21.5.2021, 18:46)
Рекомендую программку Ducter с этого сайта для быстрых прикидок.
Получит. Только вентилятор придётся поставить совсем не тот, который куплен. И воздуховоды порвёт нафиг на стыках.
Про Ducter - в точку, можно быстро и адекватно все просчитать.
vsklokoch
22.5.2021, 8:04
Цитата(Skaramush @ 21.5.2021, 18:46)
И воздуховоды порвёт нафиг на стыках.
или схлопнет
Skaramush
23.5.2021, 15:52
Цитата(vsklokoch @ 22.5.2021, 9:04)
или схлопнет
Сужение на напорной стороне. Будь на всасе, схлопнуло бы в лист без вопросов.
alem
23.5.2021, 17:24
Я как то сделал скорость 200 м/с, узнал много нового, тина на таких скоростях нужно учитывать сжимаемость воздуха.
vsklokoch
23.5.2021, 20:22
Цитата(Skaramush @ 23.5.2021, 15:52)
Сужение на напорной стороне. Будь на всасе, схлопнуло бы в лист без вопросов.
Я просто не заметил: а какие данные, из того что предоставил ТС, указывают на то, что сужение на напорной стороне?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.