Добрый день.Такой вопрос, при проектировки котельной, перед РУ в схему включил узел учета пара. На входе и выходе поставил запорную арматуру. Заказчик попросил объяснить зачем стоят две задвижки. На какие нормы можно сослаться при ответе, что то ищу,а нечего дельного найти не могу.
Роман1995
В СП-41-101-95 :
4.42 Запорная арматура предусматривается:

на всех подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей на вводе и выводе их из тепловых пунктов;

на всасывающем и нагнетательном патрубках каждого насоса;

на подводящих и отводящих трубопроводах каждого водоподогревателя.

В остальных случаях необходимость установки запорной арматуры определяется проектом. При этом число запорной арматуры на трубопроводах должно быть минимально необходимым, обеспечивающим надежную и безаварийную работу. Установка дублирующей запорной арматуры допускается при обосновании.
Подойдет ли для обоснования?
Галиев
Узел учета коммерческий, или нужен для технологии, или бабло попилить? Если поставили две задвижки, ставьте и третью, на байпасс.
Роман1995
Цитата(Галиев @ 19.5.2021, 13:35) *
Узел учета коммерческий, или нужен для технологии, или бабло попилить? Если поставили две задвижки, ставьте и третью, на байпасс.

Узел учета не коммерческий, его заказчик сам попросил.Я его показал на схеме, на входе и выходе поставил задвижки.Он спрашивает зачем?я сам плохо в них разбираюсь, смотрел схемы узлов учета, готовы проекты.Задвижки всегда было 2,а вот каково обоснование
Twonk
Отсечение прибора расхода двумя задвижками нужно для демонтажа прибора на ходу, но Вам правильно указали - тогда нужен и байпас
Роман1995
Цитата(Twonk @ 19.5.2021, 23:08) *
Отсечение прибора расхода двумя задвижками нужно для демонтажа прибора на ходу, но Вам правильно указали - тогда нужен и байпас

Это я понимаю, но при составление ОД, заказчик просит обосновать эти две задвижки, мол говорит одной хватит нам и все
инж323
Цитата(Twonk @ 19.5.2021, 22:08) *
Отсечение прибора расхода двумя задвижками нужно для демонтажа прибора на ходу, но Вам правильно указали - тогда нужен и байпас

а байпас "мимо" прибора учета запрещен Правилами технической эксплуатации энергостановок. и не только мимо приборов учета запрещен и запрещен впрямую текстом 9.2.27-9.2.35. Прибор учета все одно пойдет через РТН с Актом допуска в эксплуатацию.
Роман1995
Цитата(инж323 @ 20.5.2021, 6:38) *
а байпас "мимо" прибора учета запрещен Правилами технической эксплуатации энергостановок. и не только мимо приборов учета запрещен и запрещен впрямую текстом 9.2.27-9.2.35. Прибор учета все одно пойдет через РТН с Актом допуска в эксплуатацию.
J
Он не комерческий, так что можно
инж323
Цитата(Роман1995 @ 20.5.2021, 6:11) *
J
Он не комерческий, так что можно

так и некоммерческий- в ПТЭ ТЭ не говориться о коммерческих приборах учета.
Инженеришка228
Что бы снимать расходомер на поверку, вместо него ставить вставку. Если я правильно все понял.
Тепловед
Про вставку Вы поняли совершенно верно!