Доброго времени суток!

Столкнулся с интересной ситуацией, может кто еще наталкивался на такое.

Есть 8-ми канальный KNX диммер, выход - 200Вт на канал.
К нему подключено несколько светодиодных панелей суммарной мощностью 144Вт. Панели запитаны от 220В через драйверы, которые поддерживают диммирование. На диммере выставлен тип диммирования - L-Mode, (leading edge). С другим типом эти драйверы корректно не работают. Все прекрасно диммируется, пульсации в любых режимах не превышают 5%. Все практически супер.

Но появился нюанс - при включении индукционной плиты, лампы на этом канале моргают! Моргание происходит в момент включения реле индукционки! В той же комнате есть еще лампы на том же диммере, но на других каналах - моргания нет! Начал разбираться и выяснил, что моргают лампы только тогда, когда диммер выставлен на 100%. Достаточно снизить мощность на 85% (просто продиммировать на один шаг вниз) - моргания нет, все штатно. У диммера есть возможность лимитировать выходную можность через связи, попробовал 90% - моргает.
Включил диагностику на проблемном канале - пусто, никаких сработок, ни оверлоада, ни перегрева.
Внимательно изучил доку на диммер - там есть нюансы с мощностью на канал, в зависимости от нагрузки она разная, особенно в L-mode. Подозреваю, что в моем случае - таки ее не хватает. Но тогда странно - почему нет ошибки перегрузки?
Диммер умеет объединять каналы, планирую попробовать на эту группу светильников так сделать, посмотреть. Но надо лезть в щиток, делать перекоммутацию. И канал жалко.
Пока как временную меру - просто ограничил мощность до 85%.

Просадок по мощности самой сети - тоже нет, выделенная мощность - 63кВт, плита 7.4 кВт в максимуме, подключена проводом 6 кв.мм, через дифф 32кВт.

Прошу помощи коллективного разума!
Аспект
Читайте инструкцию на индукционную плиту. Там есть ряд предупреждений и ограничений при работе. Читайте оригинал, а не перевод продавца.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
shsm-s
Еще раз внимательно пересмотрел англоязычный мануал на свою плиту. Ничего специфического, кроме рекомендаций по использованию электростимуляторов или инсулиновых помп рядом с плитой - не нашел.
Мощность перепроверил, там две платы по 3,6 кВт. И есть сервисное меню, которое ограничивает мощность. Это первое, что я попробовал, когда обнаружил проблему. Не помогло, хотя я пробовал снижать мощность до 1000Вт на плату. Плиту я подключал сам, все согласно мануалу. И сама плита умная, при ошибочном подключении сигнализирует кодом ошибки.
Странность еще в том, что на соседнем канале того же диммера работает вторая группа ламп там же, на кухне, их суммарная мощность ниже, чем проблемного канала и никаких проблем при включении не происходит. Я бы подумал в первую очередь на LED драйвер и помеху от плиты. Но ламп 8 - и драйверов 8, да еще и разной мощности, 4 панели 24Вт и 4 12 Вт. Драйвера немного разные. А мигают все панели одновременно. Да, каждый драйвер имеет ферритовое кольцо на сетевом проводе, хотя в данном случае это по идее не при чем.
Сам диммер находится в щитке с металлической дверью метрах в 7 от плиты. Сегодня еще замерял входное напряжение в момент включения, просадок не заметил.
Дифф, через который плита подключена, ABB, производства Германии, и купленный там же, так что вряд ли подделка.

Подскажите, куда пристальнее смотреть в мануал, возможно, что-то я таки пропустил. Плита - Bosch PIF672FB1E.
Аспект
К сожалению, не сохранились у меня инструкции на индукционные печи, установленные на кухне ресторана, который мы проектировали, монтировали и передавали в эксплуатацию. Но там, помнится, было предупреждение, о возможном выходе из строя электроники у персонала, работающего у индукционной печи. В том числе мобильных телефонов и электронных часов. Помню, поддевали поваров о будущем их мужских способностей.

Было еще предупреждение о генерации частоты радиоволн и ухудшении приема передач для радиоприемника. При этом кабель питания до розетки рекомендовали не длиннее 3 м и без удлинителя.

Поэтому, скорее всего, помехи в работе диммера возникают не по сети, а вызваны электромагнитным излучением, вызывающим нарушения в работе какого-то элемента.
Neowise
Встречалось, что электронный регулятор оборотов вентилятора (наподобие ЕС), сбоил при включении компьютера.
Насколько понял - распространяющиеся по электросети , гармоники импульсного бп сбивали синхронизацию регулятора.
shsm-s
Тоже склоняюсь к версии об EMI помехе, которая заставляет глючить диммер. Часть светильников расположена как раз над плитой, чуть больше полутора метров до них. Думаю поставить EMI фильтр между светильниками и диммером. Может кто посоветует производителя?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.